Тема: ПЛК210 LeftSide модуль не найден

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210 LeftSide модуль не найден

    Имеется проект ПЛК 210-14 работающий без проблем, но при подключении онлайн показано, что левая шина контроллера не найдена . К левой стороне подключена только витая пара для управления частотными преобразователями по Modbus RTU RS485_1 , проблем с управлением ПЧ нет . Подскажите куда копать ,чтоб этой проблемы (не на что не влияющей) не было. Снимок4444.JPG

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Имеется проект ПЛК 210-14 работающий без проблем, но при подключении онлайн показано, что левая шина контроллера не найдена . К левой стороне подключена только витая пара для управления частотными преобразователями по Modbus RTU RS485_1 , проблем с управлением ПЧ нет . Подскажите куда копать ,чтоб этой проблемы (не на что не влияющей) не было. Снимок4444.JPG
    Добрый день.
    Это признак того, что версия таргет-файла в проекте не соответствует версии прошивки контроллера.
    Копать, соответственно, в сторону выбора подходящей версии таргет-файла.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Это признак того, что версия таргет-файла в проекте не соответствует версии прошивки контроллера.
    Копать, соответственно, в сторону выбора подходящей версии таргет-файла.
    Сталкивался с подобным, кстати. Ждать ли какие-то критические проблемы в будущем если не состыковать прошивки или это чисто визуальная проблема?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Чернов Посмотреть сообщение
    Сталкивался с подобным, кстати. Ждать ли какие-то критические проблемы в будущем если не состыковать прошивки или это чисто визуальная проблема?
    Функционал левой платы входов-выходов в данном случае может работать некорректно.

  5. #5

    По умолчанию

    Установил в систему правильный таргет , обновил в проекте устройство согласно инструкции и проблема исчезла

Похожие темы

  1. ПЛК210-14-CS не работает LeftSide-11
    от aaaSashaMGGU в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2025, 15:45
  2. ПЛК210-02-CS leftside rightside
    от siv4@yandex.ru в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2025, 14:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.01.2025, 11:23
  4. ПЛК210-04rk модуль LeftSide-01 не активный
    от Alexander Ushakov в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2024, 10:34
  5. Не найден прибор.
    от Alex84 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •