    Здравствуйте.
    Пытаюсь подключить PLC 154 к роутеру HUAWEI HG8245, но не получается.

    Контроллер лежал с 2007 года, без дела.

    Что я делал с PLC:
    1. Пробовал прошивать прошивку в него 2 раза (версия 2.17.0).
    2. Прописал IP 192.168.1.3.
    3. Шлюз 192.168.1.1
    4. Маска 255.255.255.0.

    В роутере:
    1. IP 192.168.1.1
    2. Маска 255.255.255.0.
    3. Включен DHCP start 192.168.1.10.
    4. Без DCHP линка тоже нет на PLC, с другими статическими адресами связь есть.

    Если подключить напрямую ПК и ПЛК связь между ними есть - все работает хорошо (т.е. я так понимаю что порт Ethernet работает в контроллере).

    Брал свитч не управляемый, ставил между роутером и ПЛК - не работает (линка нет).

    Пробовал крос кабелем подключить - не работает.

    Подскажите куда еще покапать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Проверьте файл, в котором прописаны IP и прочее через PLC браузер.

  3. #3

    По умолчанию

    EMAC=67:77:02:06:F8:37
    IP=C0:A8:01:03
    GATE=C0:A8:01:01
    MASK=FF:FF:FF:00

    Пробовал добавлять DNS в этот файл, но результат отсутствует (после перепрошивки оставил как есть).

  4. #4

    По умолчанию

    Если линия ПЛК-НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ СВИТЧ-ПК работает, то роутер неправильно настроен. Никогда их не настраивал, но почему dhcp с 10 адреса? Может остальнве, которые ниже него 2...9, он не пропускает в этом случае?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Если линия ПЛК-НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ СВИТЧ-ПК работает, то роутер неправильно настроен. Никогда их не настраивал, но почему dhcp с 10 адреса? Может остальнве, которые ниже него 2...9, он не пропускает в этом случае?
    Нет линия ПЛК-НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ СВИТЧ-ПК не работает.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    МихаилГл
    Нет. Это значит что DHCP начинает назначать адреса с указанного адреса. В данном случае с 10.
    Что бы роутер не пропускал какой-либо адрес, либо диапазон, ему это надо явно указать.
    Владислав Федосов
    ПЛК не может пробиться через роутер к ПК, или наоборот?
    Если наоборот, то всё нормально. Роутер обычно блокирует все запросы из WAN в LAN. Что бы разрешить такое, надо в роутере сделать проброс портов (виртуальный сервер, DMZ), то есть разрешить маршрут с WAN в конкретный адрес LAN.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    ПЛК не может пробиться через роутер к ПК, или наоборот?
    Если наоборот, то всё нормально. Роутер обычно блокирует все запросы из WAN в LAN. Что бы разрешить такое, надо в роутере сделать проброс портов (виртуальный сервер, DMZ), то есть разрешить маршрут с WAN в конкретный адрес LAN.
    Пока хочу чтобы была связь по локальной сети, дальше уже подключить к owencloud. Но ПЛК не подключается к роутеру на данный момент.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Dchp клиента выключите явно в ПЛК в указанном файле.
    А, и проверьте ещё роутер, возможно он время жизни назначил на другой IP на ваш мак адрес. Убейте это соединение.
    Последний раз редактировалось melky; 12.10.2025 в 09:26.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Dchp клиента выключите явно в ПЛК в указанном файле.
    А, и проверьте ещё роутер, возможно он время жизни назначил на другой IP на ваш мак адрес. Убейте это соединение.
    Попробовал отключить DHCP в ПЛК не помогло.
    Пробовал оставить только компьютер и ПЛК через роутер - ПЛК нет в подключениях.

  10. #10

    По умолчанию

    Да я глянул инструкцию... Там еще и лан по умолчанию отключены для связи роутера. Много настраивать, просто так с ходу это не делается...

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 подключение к роутеру.
    от Razangann в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 10:12
  2. PLC154+Modbus ASCII
    от BABU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 20:41
  3. проблема с Rs232 Plc154.i-l.
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •