Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Датчик ТЖК (тип J )

  1. #1

    По умолчанию Датчик ТЖК (тип J )

    Добрый день!
    Нужно подключить датчик ТЖК, который выдает мВ, через ПР-200.
    Информации о диапазоне на выходе датчика не нашел. Готового блока в Owen Logic для датчика типа J также не нашел. Может кто подскажет, как его провести через программу?

  2. #2

    По умолчанию

    Готового блока в Owen Logic для датчика типа J также не нашел.
    и
    как его провести через программу?
    сделать свой "готовый" блок
    но если вы задаёте такие вопросы и ищете всё готовое, то лучше не тратьте время, а поставьте нормирующий преобразователь
    а то потом будет тема "почему такая погрешность?"

  3. #3

    По умолчанию

    Готовый блок нет смысла делать - для термопар требуется компенсация "холодного спая", т.е. точное измерение температуры возле клемм ПР в виде термопреобразователя сопротивления, что уже ставит крест на затее - ПР не является средством измерения.

    Таким образом - единственное решение - нормирующий преобразователь, поддерживающий такую характеристику.

  4. #4

    По умолчанию

    Если термопара одна, то нормирующий преобразователь, если 4 то можно взять модуль ПРМ-3, будет выгоднее
    https://owen.ru/catalog/normalizing_converters
    https://docs.owen.ru/product/prm/323/66553#topic-66556
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.07.2025 в 19:15.

  5. #5

    По умолчанию

    модуль ПРМ-3
    на модуль есть сертификат на средства измерений, а на ПР - нет?

  6. #6

    По умолчанию

    Только что посмотрел - нет ни на модуль ни на ПР.
    Вот на ТРМ1 - есть сертификат средства измерения.

    Значит формально и ПР и ПРМ всего лишь индикаторы используемые для оценки состояния объекта управления и их запрещено использовать для некоторых сфер, перечисленных в федеральном законе.

    К слову, контроллеры Segnetics также не являются средствами измерений.

    Т.е. отсутствие сертификата - не Конец Света.
    Последний раз редактировалось FPavel; 25.07.2025 в 20:59.

  7. #7

    По умолчанию

    ну Сегнетик лет 15 уже, 10 точно, лепит отмазки что это всё туфта, никчёмная бумажка и они так переживают за стоимость своей продукции, что не хотят тратить 1-1,5 миллиона на сертификацию, что всё это ужасным образом увеличит стоимость их продукции
    и пишут всякие лукавые письма что это типа не предназначено для коммерческого учёта поэтому идите дальше со своими вопросами

    хотя средство измерения - это про точность измерений и соответственно стабильность измерений

    но все менегеры, сидя с покерфейсами, делают вид что не понимают про что мы говорим

    хотя для той же вентиляции или теплицы измерение плюс минус лапоть это и перерасход энергии на нагрев или охлаждение или просто прямой ущерб готовой продукции

    поэтому забивать на это - не стоит

  8. #8

    По умолчанию

    На запрос в поисковике о "средствах измерений" прочитал, что для применения в некоторых сферах автоматизации обязателен такой сертификат. Также, это обязывает сторону эксплуатации проводить периодическую поверку "средств измерений".

    Если для автоматики теплицы такой сертификат по закону не требуется, то заказчик вправе сам его озвучить в договоре подряда.

    Применительно к ПР - они все очень плохо работают с термопреобразователями сопротивления. Но чтобы это понимать, нужно учить "Метрологию".
    Токовые датчики обрабатываются хорошо.

    Для большинства применений с лихвой достаточно.

    Не думаю, что отказ от сертификации вызван злыми намерениями - новые ТРМ сразу шли как СИ. Значит в этом есть смысл.

Похожие темы

  1. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  2. Датчик CO2
    от Master Shifu в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:20
  3. ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    от свет1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 09:14
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 20:28
  5. УЗВ датчик и ПЛК
    от Botan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 23:39

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •