Привет, товарищи!
ПРОБЛЕМА!!!
я создавал тему не предмет что неверно транслируются данные с входов AI* через модбас.
применимо к моей ситуации - Программируемое рэле ПР102 - работающее в режиме СТОП, как доп-модуль к контроллеру.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41390
Баг ядра прошивка 2.70 после обновления OL связано с ПР102
и в этой теме мне ответили, что проблем с ядром 2.70 - нет.
Согласен - нет проблем с ядром.
___________________________
однако проблема не ушла!!! с обновлениями Owen Logic
Имею: контроллер сегнетикс + ПР102.
001.png
ПР102 настроен без программы!!! работать в режиме СТОП.
опрос идет по регистрам:
002.png
ПРка запрограммирована через среду OL:
003.png
..... повторяю - ПРка в режиме стоп:
004.png
===========================
программируем ПР102,
имеем в контроллере Сегнетикс по протоколу модбас от реле - белиберду
apng_0405.png
Видно, что значения, которые передаются в контроллер не имеют смысла.
===========================
далее. этот же файл - программу - без единой строки кода (пустая программа только с настройками входов)
грузим в ПР102 через OL старой версии:
005.png
..............
..................................
и чудо!
===========================
apng_0607.png
всё - работет!
.............
осталось сделать вывод: -
программа OL которая заменяет пустую программу - ломает входные данные.
Прошу к ответу программистов OL
==============
проблема серьезная!!!
==============