Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР200 ЗАПИСЬ ЗНАЧЕНИЯ В ЧАСТОТНИК

  1. #1

    По умолчанию ПР200 ЗАПИСЬ ЗНАЧЕНИЯ В ЧАСТОТНИК

    Не могу передать в частотник значение скорости(частоты) двигателя по Modbus-RTU. Установлены параметры 9600,
    8-N-1. Шестнадцатеричный адрес регистра 1000. С этими параметрами СПК210 с этим частотником нормально работает. А с ПР200 не получается. Что я делаю не так?
    1.png
    2.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Не могу передать в частотник значение скорости(частоты) двигателя по Modbus-RTU. Установлены параметры 9600,
    8-N-1. Шестнадцатеричный адрес регистра 1000. С этими параметрами СПК210 с этим частотником нормально работает. А с ПР200 не получается. Что я делаю не так?
    1.png
    2.png
    На холсте Вы используете локальную переменную SPEED1, а не сетевую (см. в панели инструментов блок записи сетевой переменной с буквой N).
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Адрес регистра 1000 - это в шестнадцатеричной системе? В ПРке надо задавать в десятичной

  4. #4

    По умолчанию

    Переделал проект, все равно не получается.
    11.png
    13.png
    14.png
    ДЛЯ ФОРУМА.owle

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, получилось после задания адреса регистра в десятичной.

  6. #6

    По умолчанию

    Только непонятно,как с холста отправить значение переменной в модбас

  7. #7

    По умолчанию

    Благодарю, разобрался.

Похожие темы

  1. ПР200 и частотник Innovert idd751u21b MODBUS
    от NakeID в разделе Программируемые реле
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 01:06
  2. Запись значения в переменную ФБ
    от Петр Тугулев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 05:12
  3. ТРМ101 запись значения r-S
    от sns666 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 08:52
  4. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  5. Запись значения в МУ-110
    от U_Dimas в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •