Тема: ПР200 в качестве мастера Modbus RTU

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2024
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    9

    По умолчанию ПР200 в качестве мастера Modbus RTU

    Коллеги, приветствую!

    Очень простой вопрос по управлению ПР200 по протоколу Modbus RTU подчиненными устройствами ...
    На входе переменная либо 0 (откл) либо 1 (вкл). ПР200 постоянно в порт сыпет либо телеграммы
    отключения либо телеграммы включения что является не очень правильно... Галочка [v] Запись по изменению
    то ли не работает то ли как то хитро настраивается ...
    Подскажите, пожалуйста, как настроить грамотно изменение регистра при смене состояния переменной и что бы
    телеграмма была отправлена ТОЛЬКО один раз?

    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    ПР200 постоянно в порт сыпет либо телеграммы
    отключения либо телеграммы включения что является не очень правильно...
    "Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел" (С)

  3. #3

    По умолчанию

    создаете 2 переменные: 1 запуск записи в интерфейсах, 2 запуск в программе по изменению входной величины
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.PNG (36.0 Кб, Просмотров: 54)
    • Тип файла: png 2.PNG (13.6 Кб, Просмотров: 55)
    • Тип файла: png 3.PNG (23.3 Кб, Просмотров: 56)

  4. #4

    По умолчанию

    ПР200 - отправляет данные пока сигнал запуск активен

  5. #5

    По умолчанию

    А может, и хорошо, что постоянно присылает - у Slave можно настроить таймер обрыва связи и предпринимать какие-то действия при обрыве.

  6. #6

    По умолчанию

    Правильнее сказать..
    Если выставляем бит для отправки, пр200 выполняет отправку и сбрасывает бит, но в начале цикла сюда снова записывается 1 и опять отправка. Для ограничения и введём блок контроля изменения переменной.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    Как мастер сети пр не тянет, в любом случае, как не изголяйся

  8. #8

    По умолчанию

    У меня работает

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Как мастер сети пр не тянет, в любом случае, как не изголяйся
    Блин и что теперь делать? Все работающие проекты срочно ликвидировать?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Последний проект: ПР200 рулит сетевыми переменными в количестве более 300 параллельно с облаком.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Два мастера Modbus на одном PLC
    от Igor_Pavlov в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2025, 17:52
  2. Использование ПР200 в качестве шлюза между сетями Modbus
    от OlegM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2021, 10:19
  3. Как ускорить процесс опроса для мастера ModBus
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 00:58
  4. сми-1 в качестве мастера сети
    от bbreak_d в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:50
  5. трм151 в качестве мастера сети
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 04:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •