Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Трм 500

  1. #1

    По умолчанию Трм 500

    Добрый день!
    Купил прибор трм 500, подключил датчик ТСМ 50м( сопротивление 56ом при комнатной температуре)по двухпроводной схеме. Перемычки 11-12 и 13-14. Датчик С. 50 на дисплее прочерки. Что может быть?

  2. #2

    По умолчанию

    56 Ом - это измерение на клеммах выключенного прибора?

    В инструкции ещё есть настроечный параметр r.Con - схема подключения ТС.

    Если эти параметры правильны, на клеммах прозваниваются перемычки, сопротивление ТС от клемм 50-70 Ом (0-100 гр.С) - а на дисплее черточки - несите в ремонт, потому что к измерениям относятся только 5 параметров и правильное подключение.

    Мне кажется, что больше ничего не придумать.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексанр. Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Купил прибор трм 500, подключил датчик ТСМ 50м( сопротивление 56ом при комнатной температуре)по двухпроводной схеме. Перемычки 11-12 и 13-14. Датчик С. 50 на дисплее прочерки. Что может быть?
    Добрый день.
    Проверьте тип датчика в параметре S.typ, соответствует ли он "С.50"
    Проверьте параметр группы SEnS -> r.Con -> Вашу схему подключения датчика(2) и Датчик только на 12 и 13 клеммы.
    Если проблема останется, подключите по 4-проводной схеме, кинув перемычки с 12 на 11 и с 13 на 14, выставив в r.Con -> 4
    Попробуйте сбросить до заводских и проделать всё повторно(Одновременно нажать "ПРОГ" и "ВВЕРХ", подтверждение "ПРОГ").
    Если и это не помогло, то в сервисный центр.
    Последний раз редактировалось Егор Конин; 23.07.2025 в 09:31.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор Конин Посмотреть сообщение
    Проверьте параметр группы SEnS -> r.Con -> Вашу схему подключения датчика(2) и Датчик только на 12 и 13 клеммы.
    Если проблема останется, подключите по 4-проводной схеме, кинув перемычки с 12 на 11 и с 13 на 14, выставив в r.Con -> 4
    Исходя из схемы подключений к ТРМ в РЭ и на страничке прибора - совершенно не следует отсутствие перемычек
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shemy_podklyucheniya_trm500.jpg 
Просмотров:	17 
Размер:	31.0 Кб 
ID:	84975

    Я бы даже сказал, что должны быть задействованы все 4 контакта (перемычками или реальными проводами к ТС).

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •