Здравствуйте, при изменении интегрального значения, меняется дифференциальное значение на такое же, как интегральное. Макрос PID_1.
Здравствуйте, при изменении интегрального значения, меняется дифференциальное значение на такое же, как интегральное. Макрос PID_1.
Последний раз редактировалось qwerasdf; 08.01.2025 в 21:23.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
И за компанию - можете попробовать пару ПИД регуляторов для 3-позиционного регулирования.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post454516
и мой (там перечислены ссылки)
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post454517
Единственно, в моём исправьте одну константу с 1,2 на 1,0 - он и так работает хорошо, а будет лучше при сильных перерегулированиях (что в общем-то редкость).
ПР 200 работает в качестве погодного регулятора температуры отопления и управляет насосами. Не могу добиться коректной работы регулирующего клапана, при изменении интегральной величины, дифференциальное значение принимает значение интегральной величины. Из-за этого пидрегулятор неправильно работает. Не могу разобраться в чём причина.
Посмотрите на экране 4 привязку к строке ввода tD - там другая переменная - TI.
Спасибо, всё получилось!