    Господа, подскажите, пожалуйста, как происходит подключение к выходам ПЛК 210-03-CS, обычно на контроллерах 2 контакта (один общий), относящихся к одному дискретному выходу, здесь же просто DO9-DO16 и штук 5 контактов U2- и один контакт U2+ (не понимаю для чего они нужны). Буду благодарна за ответ!
    Последний раз редактировалось Мария Крыжовникова; 19.09.2024 в 11:11.

  2. #2

    По умолчанию

    как происходит подключение к выходам ПЛК 210-03-CS
    вот же схема - берёте блок питания и подаёте с одной стороны на "нагрузку", с другой стороны - на контроллер. Второй провод от нагрузки - на активный ДОНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_5.png 
Просмотров:	29 
Размер:	34.4 Кб 
ID:	78692
    обычно на контроллерах 2 контакта (один общий), относящихся к одному дискретному выходу, здесь же просто DO9-DO16
    так всё тоже самое - один общий U2+, один активный - DO
    для чего им три штуки U2- ? - ну наверное для питание внутренней схемы формирования выхода-выхода, судя по рисунку, где минуса идут через "весь" контроллер и на входа и на выхода, схемотехники контроллера нет нигде, точнее не скажешь. Нам для понимания дали просто картинку, где U2- идёт общим и на выход и на вход, где соединяется с SS общим контактом входов
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.09.2024 в 11:25.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вот же схема - берёте блок питания и подаёте с одной стороны на "нагрузку", с другой стороны - на контроллер. Второй провод от нагрузки - на активный ДОНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_5.png 
Просмотров:	29 
Размер:	34.4 Кб 
ID:	78692

    так всё тоже самое - один общий U2+, один актвиный - DO
    для чего им три штуки U2- ? - ну наверное для питание внутренней схемы формирования выхода, схемотехники контроллера нет нигде
    такой вопрос, если мне нужно подключить клапаны, питающиеся не от 24В, а от 220В, могу ли я это сделать или стоит взять доп. модуль вывода?

    тогда контакт U2+ общий для всех контактов DO9-DO16?

  4. #4

    По умолчанию

    Подключайте тогда через промежуточные реле.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Подключайте тогда через промежуточные реле.
    А этот как, подскажите? Никогда так не делала

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Крыжовникова Посмотреть сообщение
    А этот как, подскажите? Никогда так не делала
    о май гад Данила.....
    Мария, возьмите себя в руки.
    не надо слёз не надо паники
    Вложение 78700
    я малость поправил схему с учётом недопонимания из-за вашей неопытности
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_7.png 
Просмотров:	31 
Размер:	71.3 Кб 
ID:	78701  
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.09.2024 в 12:28.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    о май гад Данила.....
    не надо слёз не надо паники
    Вложение 78700
    я малость поправил схему с учётом недопонимания из-за вашей неопытности
    спасибо за помощь!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    о май гад Данила.....
    не надо слёз не надо паники
    Вложение 78700
    я малость поправил схему с учётом недопонимания из-за вашей неопытности
    вот что получилось, примерно накидала схему подключения, также должно быть? реле взяла это https://owen.ru/product/silovye_promejutochnye_rele_repНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2024-09-19 133721.jpg 
Просмотров:	21 
Размер:	41.3 Кб 
ID:	78707

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Крыжовникова Посмотреть сообщение
    вот что получилось, примерно накидала схему подключения, также должно быть? реле взяла это https://owen.ru/product/silovye_promejutochnye_rele_rep
    мадмуазель, вы невнимательны
    если уж рисуете схему, то рисуйте её полностью
    вы пропустили U2- , которые надо также отдать на ПЛК, как и на катушку реле.
    В каком количестве сажать минус 24В от БП на клеммы U2- - уточняйте либо по документации, либо по телефону техподдержки, судя по весёлым картинкам на сайте - хотя бы на одну клемму минус нужен (про остальные я бы уточнил, от ОВЕНа можно ждать любых приколов)
    вы "опустили" что на БП также надо отдать фазу ноль, чтобы он работал, но для вашего эскиза не обратим внимания на эти неважные детали
    и по документации на реле - уточните требовательная ли катушка к полярности, есть реле которые из-за внутренней схемотехники требуют соблдать к примеру на А1 дать +24, на А2 - -24
    в остальном примерно правильно, если не вдаваться во внутреннее содержание квадрата Клапан
    и не забудьте, когда будете составлять спецификацию, что реле требует колодки, и надо указывать полное наименование реле и колодки согласно каталога и конкретного типа

  10. #10

    По умолчанию

    Реле на 24 вольта катушка, а выход это просто сухой контакт... Мария, возьмите себя в руки.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:41
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 12:10
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:07
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 12:51
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •