Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Может ли ПР205 управлять релейными модулями Wirenboard по Modbus

  1. #1
    Пользователь Аватар для pressmaster
    Регистрация
    10.08.2024
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1

    Question Может ли ПР205 управлять релейными модулями Wirenboard по Modbus

    Здравствуйте. Имею некоторый опыт в создании небольших систем автоматизации и программирования на FBD в среде Siemens LogoSoftComfort.
    После ухода Siemens с нашего рынка перешел на Wirenboard в первую очередь из-за очень удачных релейных модулей этой компании, которые могут управлять самыми разными нагрузками без дополнительных силовых реле. Но отсутствие у Wirenboard привычной и эффективной среды визуального программирования на FBD заставляет задумываться о выборе платформы Owen, особенно после выхода программируемого реле с графическим дисплеем и Ethernet - ПР205.

    Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт проектирования, создания и эксплуатации комбинированных систем, в которых в качестве управляющего контроллера выступает Owen ПР103 или ПР205, а в качестве конечных актуаторов выступают релейные модули Wirenboad управляемые через RS485 интерфейс по протоколу Modbus RTU?

    Может быть у Owen уже есть готовые шаблоны в библиотеках для OwenLogic, с помощью которых можно организовать управление модулями реле типа WB-MR3-LV и WB-MR6-LV?
    Необходимо управлять большим количеством дискретных силовых выходов, выдерживающих большие стартовые токи светодиодных групп освещения, которые релейные модули Owen к сожалению не обеспечивают.

    И еще вопрос к разработчикам OWEN: у компании WB появилось собственное расширение протокола под названием «Быстрый Modbus», в котором используется широковещательные команды, позволяющие обойтись без поочередного опроса каждого регистра, что на порядок повышает скорость опроса изменивших свое состояние регистров в множестве Modbus устройств, не планируют ли разработчики Owen предложить что то подобное в своей линейке устройств?

  2. #2

    По умолчанию

    Ага. Привет! Не прошло и 5 лет, и ты пришёл в ОВЕН. Хотя я тебе 5 лет назад говорил, что Logo - фигня и надо уходить на ПРки. Но ты не хотел меня слушать, о чём я сожалею.
    Я помню о том, как ты меня использовал (бесплатно по моим знаниям), но всё же отвечу первым. А дальше пусть другие помогают, если хотят.

    1. ПРка будет ими управлять, так как поддерживает Coils и registers.
    НО. ПРки (все) не умеют делать групповые запросы. Поэтому чем больше модулей будет и чем больше данных с них будет считываться (например, счётчики кнопок), тем больше опрос будет тормозить. А значит кнопки будут работать плохо.
    2. Шаблонов нет и не будет. Во-первых, в ПР103 и 205 на новой платформе они пока ещё не поддержаны. Во-вторых, ОВЕН не делает шаблоны под чужие устройства. Но их можно создать самому.
    3. Быстрый Modbus - это надстройка над стандартным протоколом Modbus. ОВЕН использует стандартный и сертифицированный протокол. Надстроек нет и не будет.

    Адьёс.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Ой ли, а openPLC на wirenboard не устроит отца русской демократии?

    Зачем вам ещё прокладка, если можно пользоваться самим WireBoard
    Последний раз редактировалось melky; 11.08.2024 в 10:20.

  4. #4

    По умолчанию

    Если нужен быстрый опрос большого количества модулей, то надо смотреть не на ПР, а на ПЛК110 ( или ПЛК2хх, СПКххх) языков аж 5 штук на выбор.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.08.2024 в 10:28.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    не нужен там никакой ПЛК, если на WirenBoard можно установить openPLC. там есть и FBD в том числе, если человеку он привычнее.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    не нужен там никакой ПЛК, если на WirenBoard можно установить openPLC. там есть и FBD в том числе, если человеку он привычнее.
    Товарищ, а просветить насчет такого сочетания ПЛК + Среда не можете?
    Звучит довольно интересно
    Ничего не понятно, но очень интересно

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Григори ПЛК + Пятница есть, со Средой не встречал.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Григори ПЛК + Пятница есть, со Средой не встречал.
    ПЛК вроде по другому расшифровывается: https://www.youtube.com/watch?v=atYHq5sBMsk
    https://yandex.ru/video/preview/5701486993016155549
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2024 в 22:16.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ModBus TCP не могу управлять выходами
    от MaxFromKZ в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.04.2023, 20:10
  2. ПЛК ОВЕН может управлять приводом по STEP/Dir?
    от alexlpr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.06.2022, 16:18
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 15:16
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 11:16
  5. тпм32-щ4 может управлять горелкой
    от limoran в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 12:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •