Тема: Связь по RS-232

  1. #1

    Question Связь по RS-232

    Добрый день! Пытаюсь связаться с Тензо-М через его БП (это штатный способ, так и должно быть)
    Вот с такой:
    111.png

    Связываюсь по RS-232. Запрос уходит, ответ не приходит
    Связываюсь так:
    222.png

    Если на те же самые контакты через ПК посадить MOXA и через ModbusPoll, то всё в порядке:
    (На принтскрине ответа нет, т.к., я не на месте. По месту всё работает)
    333.png

    P.S. контрольную сумму Тензо-М считать умею.
    Другая тензометрия ТВ-003/05Н по RS-485 на той же самой панели опрашивается без проблем. Всё то же самое, только номер компорта не 4 (RS-232-1), а 1 (RS-485-1)

    Что можно сделать?..
    Может, есть какие сокрытые настройки компорта, которые нужно выставить?
    У меня идеи уже кончились
    Всем спасибо за подсказки

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,596

    По умолчанию

    Добрый день.
    Для начала проверьте в веб-конфигураторе, не включена ли у вас системная консоль на этом порту.
    В вашем случае галочка должна быть снята.

    2024-08-29_13-16-53.png

  3. #3

    По умолчанию

    На верхнем скрине используется OCL. UNM, если не ошибаюсь должен быть не UNM блок, сейчас посмотреть не могу.

  4. #4

    По умолчанию

    Не знал про эту галочку
    Увы, но она была выключена:
    rrr.png

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На верхнем скрине используется OCL. UNM, если не ошибаюсь должен быть не UNM блок.
    А если не UNM, то какой?..

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,596

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Не знал про эту галочку
    Увы, но она была выключена:
    rrr.png
    Тогда напишите на support@owen.ru, пожалуйста.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда напишите на support@owen.ru, пожалуйста.
    Продублировал проблему на support@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Всем спасибо за советы, но мы проблему уже решили (точнее, не решили, а обошли)
    К сожалению, сроки сдачи уже сильно горели - на тестирование уже нет времени...
    Мы неработающий RS-232-1 заменили на свободный RS-485-3. И на стороне тензометрии мы по-хитрому воткнулись в цепочку RS-485, минуя их штатный встроенный преобразователь RS-232 --- RS-485
    Так что, теперь у нас всё работает, как нам нужно. И необходимость подключаться по RS-232 в данный момент отсутствует

    Вопрос по неработающему порту RS-232 на СПК107, конечно, остаётся открытым, но проверять его уже негде. Данная связка ТВИ-024 --- СПК107 у нас является уникальным местом - и больше такое нигде не встречается
    Всем спасибо ещё раз!
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 29.08.2024 в 15:57.

Похожие темы

  1. связь по RS-485
    от abu-said в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2022, 14:50
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  3. POU связь
    от Билл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 08:54
  4. связь
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:16
  5. Связь
    от nalnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 17:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •