Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ12 и Привод задвижки

  1. #1

    По умолчанию ТРМ12 и Привод задвижки

    Помогите пожалуйста настроить ТРМ12-РР(Щитовое исполнение новое) для работы с приводом задвижки. Привод работает так, что подаётся напруга 220В на 1 или 3 контакт и он соответственно открывает или закрывает задвижку(20мм). Ход работы 90с. Датчик термоспоротивление трёхпроводный. Настроил все первоначальные настройки, выставил температурные пороги(Макс, Низ, и главный температурный показатель. Датчик видит, реле срабатывает но если температура уменьшается или увеличивается он не переключает реле, из-за чего и не меняется температура. Включал АвтоПИД, в итоге он просто висел в параметре и ничего не происходило(минут 5). Возможно это конечно всё элементарно, но я только начинаю смотреть оборудование ОВЕН, очень хотелось бы разобраться

  2. #2

    По умолчанию

    схему нарисуйте, что где куда подключено
    и что у вас настроено в ТРМ через ОВЕН конфигуратор

  3. #3

    По умолчанию

    1,2 клемма - L,N. 1 Выход контакты 3 и 5 подключены к приводу задвижки. На 4 контакте выхода 1 фаза. На Входе 1 установлен датчик термосопротивления трёхпроводный.

    Настроил:
    in1 - TYPE(P100)
    Out1 - Режим Холодильника, Sp(60), SpHigh(80), SpLow(30)
    UALu - Unot - 90
    И пытался настроить через АвтоПИД параметр, собственно точно так же Реле замыкалась между 4 и 5, и при необходимости обратно не возвращался уже контакт на 3 и 4

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Smirnoff Посмотреть сообщение
    1,2 клемма - L,N. 1 Выход контакты 3 и 5 подключены к приводу задвижки. На 4 контакте выхода 1 фаза. На Входе 1 установлен датчик термосопротивления трёхпроводный.

    Настроил:
    in1 - TYPE(P100)
    Out1 - Режим Холодильника, Sp(60), SpHigh(80), SpLow(30)
    UALu - Unot - 90
    И пытался настроить через АвтоПИД параметр, собственно точно так же Реле замыкалась между 4 и 5, и при необходимости обратно не возвращался уже контакт на 3 и 4
    Добрый день, ТРМ12 с модификацией "РР" управляет сразу двумя выходами, где 1 выход (3 4 5 контакты) работает на "больше", а 2 выход (6 7 8 контакты) работает на "меньше". Соответственно он будет замыкать контакты 4-5 и 7-8.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день, я так понимаю из-за этого как раз и нет пункта out2? Потому что out2 копирует настройки out1 просто работает условно как out1.2 контакт?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Smirnoff Посмотреть сообщение
    Добрый день, я так понимаю из-за этого как раз и нет пункта out2? Потому что out2 копирует настройки out1 просто работает условно как out1.2 контакт?
    Да Вы верно понимаете. Но об этом в РЭ явно не сказано. РЭ видимо рассчитано для людей с двумя высшими образованиями.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen1.jpg 
Просмотров:	65 
Размер:	87.1 Кб 
ID:	78126
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen2.jpg 
Просмотров:	14 
Размер:	113.6 Кб 
ID:	78127

Похожие темы

  1. ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    от wallera в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 03:31
  2. трм 212 положение задвижки
    от resident в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 16:02
  3. Привод Delta VFD-F
    от Pioner-KU в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:44
  4. Привод КДМ
    от XOXOL в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 08:40
  5. Открытие задвижки в ST
    от Гадир в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:22

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •