Приветствую!
Стояла задача реализовать счетчик наработки фильтрационной установки управление которой реализовано на ПР200 с сенсорной панелью СП307.
Данные берутся с импульсного расходомера.
Счетчик планировал реализовать через макрос:
Сумматор.jpg
Выход записывается в энергонезависимую переменную. И далее данные записываются в сетевую переменную.
На панель выводится через копирование группы регистров и цифровой дисплей.
Настройки:
Отображение наработки.jpg
И в принципе всё работает.
Проблема в том, что при выключении установки счётчик сбрасывается в 0.
Нужна помощь, как-то можно это обойти?