Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли изменить ip-адрес у панели СПК110, если она выступает в роли мастера в Modbus TCP, а в роли слейва ПЛК200?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли изменить ip-адрес у панели СПК110, если она выступает в роли мастера в Modbus TCP, а в роли слейва ПЛК200?
Добрый день.
Сетевые настройки СПК можно изменить:
- через веб-конфигуратор (вкладка Сеть/Интерфейсы)
- через экранный конфигуратор
- через узел Network в дереве проекта CODESYS
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk