Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: пр 103 шумы на аналоговом входе

  1. #1

    По умолчанию пр 103 шумы на аналоговом входе

    Добрый день. Появилась необходимость получать расход жидкости с насоса Grundfos, в нём есть аналоговый выход 4-20 через который можно расчитывать текущий расход, но при подключении к пр 103 заметил что на аналоговом входе какие-то "шумы", кабель для подключения медный, контакт с насосом надежный, длина кабеля примерно 30 см, но при 0 показаниях насоса при 4 мА на входе показывает больше 4 мА. Как можно отфильтровать шумы?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jukki Посмотреть сообщение
    Добрый день. Появилась необходимость получать расход жидкости с насоса Grundfos, в нём есть аналоговый выход 4-20 через который можно расчитывать текущий расход, но при подключении к пр 103 заметил что на аналоговом входе какие-то "шумы", кабель для подключения медный, контакт с насосом надежный, длина кабеля примерно 30 см, но при 0 показаниях насоса при 4 мА на входе показывает больше 4 мА. Как можно отфильтровать шумы?
    Это не шумы, это аналоговые АЦП и ЦАП так работают, сотые и тысячные всё время прыгают.
    Оставляйте целые и десятые, остальные уберите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2024 в 14:26.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это не шумы, это аналоговые АЦП и ЦАП так работают, сотые и тысячные всё время прыгают.
    Оставляйте целые и десятые, остальные уберите.
    А как можно "отсечь" до десятых?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jukki Посмотреть сообщение
    А как можно "отсечь" до десятых?
    При выводе на экран или в Скаду, указываете 1 знак после запятой.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    При выводе на экран или в Скаду, указываете 1 знак после запятой.
    Мне нужно расчитанные значения из пр передавать на opc сервер

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Так у аналоговых входов есть настройка, постоянная времени фильтра называется, поставьте там значение, секунд 15-20 и значения сгладятся и конечно округлить до необходимого количества знаков после запятой если на индикацию выводите и фиксируйте значение выводимое на индикацию, в смысле, можно обновлять значения выводимое на индикацию например каждую секунду или десять секунд.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.05.2024 в 20:33.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jukki Посмотреть сообщение
    Мне нужно расчитанные значения из пр передавать на opc сервер
    В ОПС сервер передавайте как есть, а далее при выводе на экран в Скаде, 1 знак укажете или в панели при выводе.
    Для температуры, можно изменить фильтр на 5-10 секунд, но для расхода такой фильтр не делают, максимум 1 секунда.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2024 в 15:12.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В ОПС сервер передавайте как есть, а далее при выводе на экран в Скаде, 1 знак укажете или в панели при выводе.
    Для температуры, можно изменить фильтр на 5-10 секунд, но для расхода такой фильтр не делают, максимум 1 секунда.
    вывел в скаду, показания разняться на разных входах, где-то от 0,1 до 0,3
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jukki Посмотреть сообщение
    вывел в скаду, показания разняться на разных входах, где-то от 0,1 до 0,3
    Скорее всего, это погрешность самого АЦП в ПР103, там думаю он 8-10 разрядный, ПР103 на минуту, вообще не является средством измерений. Смотрите погрешность в руководстве или на сайте.
    Например в ПЛК или Модулях 16 разрядный АЦП, от этого и цена другая. Если нужна точность, то используйте модули типа МВ110-8А, МВ110-8АС ( является средством измерений с сертификатом)
    В данном случае, можете его подкорректировать, для более правильных показаний.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2024 в 20:06.

  10. #10

    По умолчанию

    Хоть это и не относится к вопросу - размерность на приборе и в скаде сильно не совпадают куб.м/ч и л/ч.

    Ещё, я бы почитал РЭ на расходомер - вероятно, есть возможность чтения по Modbus показаний расхода. Т.е. можно заменить грешный аналоговый ввод на цифровой обмен.
    Последний раз редактировалось FPavel; 15.05.2024 в 20:24.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 14:55
  2. Предел напряжения на аналоговом входе.
    от Роман150190 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 21:40
  3. Потенциометр на аналоговом входе
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 13:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 07:46
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •