Возможно ли получение аналоговых значений проводимости в данной схеме (в руководстве это схема подключения для дискретного режима). В дискретном все работает ок , если перевести в аналог - на CI входах 100000000. ПР-ка ведь все равно измеряет проводимость , какой смысл не отдавать его в аналоговом режиме? (или я что-то не так делаю...).


Ответить с цитированием
))))
))) однозначно одна для обоих режимов стандартный мост....а вот последующая обработка сигнала отличается....производитель "в дискретном режиме" заложил по сути блок SEL, но к сожалению настраиваемый только из ОЛ....его бы в системном меню возможность изменять уровень перехода в 1....вот это уже было бы интереснее....но как и написал выше сам пользователь может устранить этот недостаток выполнив тот же блок самостоятельно и выведя уровень в настройки на экране в пользовательском меню и получим полную свободу действий плюс контроль удаленно через регистры на скаду состояние входов в цифровом выражении....это не будет электропроводностью как качество воды.... это будет электропроводностью как площадью погружения части электродов тоесь меняется константа ячейки.....а тут главное в этом принципе само понятие КОНСТАНТА....в режиме кондуктометрических измерений на результат влияют системные настройки такие как константа кондуктометрической ячейки, применение или нет температурной компенсации. При константе 1.0 и отключенной термокомпенсации сигнал с кондуктометрического входа будет передаваться без изменений...и равняться сигналу первичного преобразователя ....ну там еще есть темная лошадка юстировка 