ТРМ151-3 выдаёт аварию 80
Доброе время суток господа, ситуация следующая: прибор регулирует давление пара, исполнительный механизм электроклапан, после двух недель нормальной работы выдаёт аварию 80,вопрос вот какой может помочь отключение "Инспектора" в программе прибора, если поможет то к чему это приведёт.
-
Пользователь
Собственно при чем тут модификация №3 и инспектор?
Вы его используете для чего?
Ошибка 80 - ошибка измерения в состоянии РАБОТА. Проверяйте корректность показаний датчиков. Датчик положения отюстировали?
-
Используем программу без датчика положения, датчик 2 канала отключён. Датчик давления 4-20ма настроен в паре с прибором.Вопрос: может выдаваться такая ошибка из-за того что процесс фактически не изменяется, т.е. выходная мощность прибора колеблиться от 0 до 5 %. На сколько я понял инструкцию именно инспектор отвечает за длительность (бездействие прибора) и границы предела выхода измеряемой величины за уставку.
-
Пользователь
Инспектор - подпрограмма, которая контролирует нахождения регулируемой величины (уставка на шаге) в заданном Вами диапазоне.
Он ни каким образом не отвечает за состояние "бездействия прибора".
А состояние это означает, что прибор настроен верно и довольно точно поддерживает заданные параметры.