Имеется панель ИП320 с загруженным проектом. Возможно ли узнать параметры порта этой панели? И есть ли возможность сбросить ее на заводские настройки?
Имеется панель ИП320 с загруженным проектом. Возможно ли узнать параметры порта этой панели? И есть ли возможность сбросить ее на заводские настройки?
Узнать настройки можно только опытным путем - подобрав нужные настройки в терминале (если панель - мастер) или в каком-то Modbus Master на ПК (но если карта регистров панели неизвестна - то это может занять много времени).
Сброс на заводские настройки можно произвести только путем загрузки простого проекта из конфигуратора.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk