Тема: Способы изменения параметров портов ПЛК110 [М02], кроме Codesys v2.3

  1. #1

    По умолчанию Способы изменения параметров портов ПЛК110 [М02], кроме Codesys v2.3

    Всех приветствую. Интересует следующий вопрос, возможно ли реализовать изменение параметров портов ПЛК110[М02] (в основном интересует RS-485-1, RS-485-2) например по Modbus, для реализации изменения параметров портов с панели оператора. Или единственные способы это с помощью конфигурации ПЛК Codesys и утилитой EasyWorkPLC?

    Знаю что такой вопрос уже поднимался, но внятного ответа не видел

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladisVlad Посмотреть сообщение
    Всех приветствую. Интересует следующий вопрос, возможно ли реализовать изменение параметров портов ПЛК110[М02] (в основном интересует RS-485-1, RS-485-2) например по Modbus, для реализации изменения параметров портов с панели оператора. Или единственные способы это с помощью конфигурации ПЛК Codesys и утилитой EasyWorkPLC?

    Знаю что такой вопрос уже поднимался, но внятного ответа не видел
    Добрый день.
    Это возможно, если вы настраиваете обмен через библиотеки (Modbus.lib, OwenModbusSlave.lib).

  3. #3

    По умолчанию

    В данный момент используем оба порта RS-485. Один из них используем для опроса модулей библиотекой Modbus.lib, где ПЛК является мастером. А по второму порту ПЛК работает как slave, настраиваем через конфигурацию ПЛК, просто регистры забиваем. Будем смотреть на библиотеку OwenModbusSlave.lib. Получается, что в ПЛК нет некого служебного регистра, в котором хранятся данные портов (как например в модулях ввода/вывода).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladisVlad Посмотреть сообщение
    Получается, что в ПЛК нет некого служебного регистра, в котором хранятся данные портов (как например в модулях ввода/вывода).
    Таких системных регистров у ПЛК1хх нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Посмотрел краткое описание библиотеки "OwenModbusSlave". Получается можно будет изменять параметры порта путем изменения переменных в структуре COMSETTINGS. Предварительно, вроде работоспособно
    Описание брал это:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/05_Lib...odbusSlave.pdf

  6. #6

    По умолчанию

    По поводу EasyWorkPLC, так полагаю на текущий момент она не работает с ПЛК110[М02]?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladisVlad Посмотреть сообщение
    По поводу EasyWorkPLC, так полагаю на текущий момент она не работает с ПЛК110[М02]?
    Все верно, EasyWorkPLC давно уже не поддерживается.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.06.2021, 17:20
  2. ПЛК110 [М02] - номера портов
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2021, 12:01
  3. Проброс портов для codesys 3.5
    от PavelGO в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 13:36
  4. ТРМ202, защита параметров от изменения
    от 207 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 20:08
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 15:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •