Столкнулся с такой вот проблемой. Версия прошивки с завода 1.1.2, для тестов подключил только 1 фазу (контакты UN и UA). Через конфигуратор все отлично, напряжение на фазе А показывает верное, сеть не валится. Но стоит попытаться опросить модуль по SNMP, сразу падает сеть (щелкает какое-то реле внутри, индикатор активного сетевого порта гаснет), и через несколько секунд модуль перезагружается. После чего все нормально работает до следующей попытки опроса. Момент весьма неприятный, т.к. модуль этот покупался как раз для мониторинга состояния эл. сети по SNMP.