    Подскажите, как правильно обжимается экранированная витая пара , экран заземляется с одной стороны или с двух, если с одной , то имеет ли значение с какой стороны заземлять? Витой парой будет произведена связь между СПК110 и основным шкафом управления с модулями расширения Mx210 , расстояние 30-35 метров.

  2. #2

    По умолчанию

    Вопрос интересный. Но ответ больше будет зависеть от конкретной реализации примененных железок.
    Чаще всего за счет того, что все сетевое оборудование, соединяемое медными кабелями, находится в пределах единой питающей сети и имеет общей контур заземления, допускается заземление с обоих сторон.
    В случае одностороннего заземления, точка подключеная экрана малозначительна.

  3. #3

    По умолчанию

    как правильно обжимается экранированная витая пара
    вы серьёзно это спрашиваете ?

  4. #4

    По умолчанию

    экран заземляется с одной стороны или с двух
    откройте учебник по электротехнике и прочтите для чего делается экран кабеля и как он заземляется

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,282

    По умолчанию

    Сергей Фенев
    В случае передачи аналогового сигнала в приоритете заземление со стороны приемника.
    В данном случае со стороны мастера сети было бы логично.
    В РЭ обычно имеются схемы заземления.
    Трасса от мастера до слейвов насколько длинная?

  6. #6

    По умолчанию

    Длина трассы указана в вопросе - 30-35 метров

  7. #7

    По умолчанию

    Вы так всем отвечаете?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,282

    По умолчанию

    Сергей Фенев
    Вот хорошая статья про заземление, в том числе и цифровых интерфейсов.

Похожие темы

  1. Подскажите правильно сделал?
    от Vipik в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 17:08
  2. Как правильно подобрать автомат?
    от Stranger.E в разделе Разработки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 02:01
  3. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  4. ТРМ 202 как правильно настроить
    от Евгенй в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 06:38
  5. трм 148 не могу правильно настроить
    от nutrij в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 11:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •