Скорее всего для специалистов вопрос покажется крайне глупым, но, к сожалению, я не сведущ в этой теме, потому и спрашиваю...
Хочу подключить температурные датчики LM335 к ПР200 для бытовых нужд (они ничего контролировать не будут, всего лишь сбор статистики).
Нашёл некоторые схемы в интернете, но так и не понял, как именно его подключать.
Вот то, как я пока думаю подключать:
2019.04.24_17.44.47_tx2pc_cut.png
Правильно ли я составил схему подключения к ПР200 и, если да, то как рассчитать величину резистора R1?
Если неправильно, то как нужно подключать и какие резисторы использовать?


Ответить с цитированием
Я планировал использовать экранированную витую пару длиной не более 2 метров. Насколько большая может быть при этом погрешность измерения?
, ему это "по зубам" будет, для ПР200, можно взять самые дешевые резисторы SMD NTC, будет точность -+1-2°С (зависит от вашей настойчивости), но без проблем будете измерять от -50 до 100. Я год назад поместив такие резисторы и откалибровав по точным КТМС, получил идентичную с ними характеристику. Или даже обычные выводные, главное условие, известные характеристики резистора.