Добрый день, появилась необходимость передавать из компа в СПК две переменных.
Каким образом это удобнее сделать? Можно ли по сети? Чтобы не городить огород типа USB-RS485.
Добрый день, появилась необходимость передавать из компа в СПК две переменных.
Каким образом это удобнее сделать? Можно ли по сети? Чтобы не городить огород типа USB-RS485.
Добрый день.
Да, можно через Ethernet - по Modbus TCP или через CODESYS OPC Server.
См. в этом документе:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Что-то у меня проблема, когда добавил Ethernet modbus slave - перестал компилироваться проект...
ошибка.jpg
Надо сделать так: ПКМ на слэйв - Обновить устройство - выбрать версию 3.5.2.0
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, всё получилось!