Тема: 11 ая гармоника и ПЧВ ОВЕН

  1. #1

    По умолчанию 11 ая гармоника и ПЧВ ОВЕН

    привет
    кто много работал с ОВЕНом, подскажите
    есть вот такое вот
    Система частотно-регулируемого электропривода должна соответствовать требованиям ВРД 39-1.10-052-2001, в том числе приложения «К» - максимальные гармонические искажения тока в процентах от максимального тока, потребляемого нагрузкой, на 11-ой гармонике тока не должны быть более 4%.
    Сведения об уровне максимального гармонического искажения тока должны быть приведены в эксплуатационной документации, поставляемой
    комплектно с оборудованием
    есть такое в документации ПЧВ ОВЕНа? и как у них вообще с этой гармоникой
    насколько это ужас-ужас и важно что не жить без этого, если заказчик так эрегирует на этот момент

  2. #2

    По умолчанию

    Не встречал такого у других производителей. Тут наверное такого тоже не указано...

  3. #3

    По умолчанию

    я конечно не сильно электрик, но с заказчиком не спорят
    тперь вот думай, как задницу прикрыть.
    самое смешное - ну сделает ОВЕН эту надпись в техдоках, как заказчик это будет измерять и проверять работающий ПЧВ на уровень этих гармоник?
    пойду запытаю мальчиков из техподдержки

  4. #4

    По умолчанию

    Ну это только анализатором качества проверишь. А он пол ляма как минимум стоит и не у каждого есть. Тем более проверяется не только ПЧ, а всё, что к выходу подключено.
    Что за отрасль такая где такие странные заказчики?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    привет
    кто много работал с ОВЕНом, подскажите
    есть вот такое вот
    есть такое в документации ПЧВ ОВЕНа? и как у них вообще с этой гармоникой
    насколько это ужас-ужас и важно что не жить без этого, если заказчик так эрегирует на этот момент
    Фильтр на входе ПЧ поставь.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну это только анализатором качества проверишь. А он пол ляма как минимум стоит и не у каждого есть. Тем более проверяется не только ПЧ, а всё, что к выходу подключено.
    Что за отрасль такая где такие странные заказчики?
    вот эти - национальное достояние
    хз чего от них ждать. Вполне могут припереться на приёмку с этим гиперболоидом, потому что как раз, после 10 лет написания заявок, они наконец-то его купят для своей электролаборатории и всей толпой припрутся смотреть как он работает
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 27.05.2024 в 14:47.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Фильтр на входе ПЧ поставь.
    фильтр они и так требуют и компенсаторы на выходе поставить
    но требуют документального пруфа

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,331

    По умолчанию

    Здесь пишут как с ними бороться: https://forum.electro51.ru/index.php?topic=1682.0

    Непонятно почему именно 11 гармоника, в смысле, обычно от других большие искажения: https://forum.electro51.ru/index.php?topic=1682.0

    Надо учитывать, что полностью избавиться от влияния гармонических составляющих невозможно, и пока уровень гармоник не превышает допустимых норм, в принципе можно не беспокоиться о каких-то серьезным последствиях. Согласно ГОСТ 13109-97, нормально допустимое значение коэффициентов гармонических составляющих напряжения для сетей 0,38 кВ составляет 8 %, а предельно допустимое — 12. Также в этом ГОСТе приведены допустимые значения для каждой n-ой гармонической составляющей, например для третьей гармоники это 5 %, для пятой гармоники — 6,0, для седьмой — 5 и т. д. Считается, что наибольшие искажения в синусоидальный сигнал вносят гармоники 3, 5 и 7 порядка.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вот эти - национальное достояние
    хз чего от них ждать. Вполне могут припереться на приёмку с этим гиперболоидом, потому что как раз, после 10 лет написания заявок, они наконец-то его купят для своей электролаборатории и всей толпой припрутся смотреть как он работает
    Не, эту штуку ставят на несколько дней, и по архиву смотрят. Помнится был у нас такой у главного энергетика. А в лаборатории не было. У нас энергетик продвинутый был.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Здесь пишут как с ними бороться: https://forum.electro51.ru/index.php?topic=1682.0
    спасибо

    Непонятно почему именно 11 гармоника, в смысле, обычно от других большие искажения: https://forum.electro51.ru/index.php?topic=1682.0
    я не настолько прошарен в электротехнике, могу только предполагать, что вероятно это связано с тем, что это "островная" электросеть, не связанная с внешним миром и там свои заморочки

    Надо учитывать, что полностью избавиться от влияния гармонических составляющих невозможно, и пока уровень гармоник не превышает допустимых норм, в принципе можно не беспокоиться о каких-то серьезным последствиях. Согласно ГОСТ 13109-97, нормально допустимое значение коэффициентов гармонических составляющих напряжения для сетей 0,38 кВ составляет 8 %, а предельно допустимое — 12. Также в этом ГОСТе приведены допустимые значения для каждой n-ой гармонической составляющей, например для третьей гармоники это 5 %, для пятой гармоники — 6,0, для седьмой — 5 и т. д. Считается, что наибольшие искажения в синусоидальный сигнал вносят гармоники 3, 5 и 7 порядка.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1655947338_1-kartinkof-club-p-kartinki-s-nadpisyu-pomedlennee-ya-zapisiv-1.jpg 
Просмотров:	8 
Размер:	164.4 Кб 
ID:	76065
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 27.05.2024 в 15:33.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2022, 22:47
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 11:12
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 21:47
  4. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •