Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Обмен между ПР200 И ип320

  1. #1

    По умолчанию Обмен между ПР200 И ип320

    Добрый день.

    Есть подозрение, что временами из за сильных помех ПР200 принимает из ИП320 неверные данные. Возможно ли такое в принципе ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 29.10.2018 в 17:52.

  2. #2
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    так, что контрольная сумма успевает исказиться настолько, что проходит проверку

  3. #3

    По умолчанию

    Ситуация такая. Если задавать уставку для таймера TON в ПР200, то уставка отрабатывается верно.Если задавать уставку в панели ИП320, то уставка отрабатывается каждый раз по разному. Задаю в панели уставку 5 мин., а таймер может сработать через 1 минуту или 3 минуты.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Ситуация такая. Если задавать уставку для таймера TON в ПР200, то уставка отрабатывается верно.Если задавать уставку в панели ИП320, то уставка отрабатывается каждый раз по разному. Задаю в панели уставку 5 мин., а таймер может сработать через 1 минуту или 3 минуты.
    Можно вывести на экран, то значение которое принимаем из ИП320, и посмотреть что с ним происходит со временем, может это значение перезаписывается другим?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Можно вывести на экран, то значение которое принимаем из ИП320, и посмотреть что с ним происходит со временем, может это значение перезаписывается другим?
    Каким другим ?

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    У вас кто мастер?
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    У вас кто мастер?
    Master - панель.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Каким другим ?
    Другим значением из логики, это так, предположение, не видя проект.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Ситуация такая. Если задавать уставку для таймера TON в ПР200, то уставка отрабатывается верно.Если задавать уставку в панели ИП320, то уставка отрабатывается каждый раз по разному. Задаю в панели уставку 5 мин., а таймер может сработать через 1 минуту или 3 минуты.
    НЕ понятно у вас уставка меняется (сетевая переменная) или таймер ПР ведет себя так . Для контроля в ПР выведите уставку (сетевую переменную) на экран ПР200 и посмотрите меняется ли она .
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Разобрался. Связь по Modbus была не при чем. Уставка через блок записи в ФБ TON задается только в миллисекундах, а я пытался задавать в секундах. В этом была основная причина непонятного поведения таймера.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.10.2018 в 11:28.

Похожие темы

  1. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  2. Обмен ИП320 <-> ПР200
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 17:05
  3. Обмен между ПЛУ110 [М02] и ИП320
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.08.2018, 13:18
  4. Обмен данными между задачами
    от bezbel в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 16:37
  5. Медленный обмен между ПЛК100 и МДВВ
    от ddsandro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 13:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •