Тема: ПР103 перестает опрашивать в режиме мастера modbus устройства.

  1. #1

    По умолчанию ПР103 перестает опрашивать в режиме мастера modbus устройства.

    Столкнулся с проблемой. Версия лоджика 2.11.369.0. ПР103-24.1610.03. версия По 1.11.2.
    Спустя час или меньше перестает работать опрос 4 слейф устройств. Помогает вкл выкл пр103 или загрузка программы повторно.
    Как посмотреть что происходит с интерфейсом modbus?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ol83 Посмотреть сообщение
    Столкнулся с проблемой. Версия лоджика 2.11.369.0. ПР103-24.1610.03. версия По 1.11.2.
    Спустя час или меньше перестает работать опрос 4 слейф устройств. Помогает вкл выкл пр103 или загрузка программы повторно.
    Как посмотреть что происходит с интерфейсом modbus?
    Похоже вам сюда, на данный момент вроде самая без проблемная
    Прошивка стоит Июнь v1.11.1, более Пр103-24 не обновлялся, т.к работает без проблемно.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post471184

  3. #3

    По умолчанию

    Сначала грешил на частоту запросов c пр103, типа буфер заполняется)). Скорость 9600 4 устройства по 8 регистров в каждом. Разделил по времени раз в 300 мс сделал. Не помогло. Далее уговорил коллегу на терминаторы. Помогло. Пр103 перестал зависать интерфейс. Вопрос в другом почему вообще такое происходить и почему помогает перезагрузка пр103 через вкл, выкл или перезагрузка программы. Проблема есть в железе и в отсутствии должной диагностики интерфейса для конечного пользователя. В ТП писать... ну это все равно что в гугл послать..

  4. #4

    По умолчанию

    Товарищ вас сразу в гугл послать?). Ну напишу в ТП и что, кому это поможет? Кто будет знать о проблеме кроме ТП? Мне ни разу они не помагли только время тратили. И в данной ситуации как помогут? У них есть средства сбора диагностических данных? Нет. Ну вот обращался с модулем, отправил им. Вернули. Мол все исправили. Ага. Как была проблема с передачи данных на нем следующему устройству в сети так и осталась. По этому лучше идите в яндекс.

  5. #5

    По умолчанию

    С этим вопрос в мае обращался и видосы им скидывал. Сказали мол из-за того может быть, что вы используете аналоговые входа, без гальванической развязки и у вас на блоке питании весят как аналоговые входа так и пускатели.... Ну вот как то так.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ol83 Посмотреть сообщение
    Сначала грешил на частоту запросов c пр103, типа буфер заполняется)). Скорость 9600 4 устройства по 8 регистров в каждом. Разделил по времени раз в 300 мс сделал. Не помогло. Далее уговорил коллегу на терминаторы. Помогло. Пр103 перестал зависать интерфейс. Вопрос в другом почему вообще такое происходить и почему помогает перезагрузка пр103 через вкл, выкл или перезагрузка программы. Проблема есть в железе и в отсутствии должной диагностики интерфейса для конечного пользователя. В ТП писать... ну это все равно что в гугл послать..
    Ну не только с овеном будут проблемы, если сеть неправильно организована. У нас шнайдер так ложился через некоторое время из-за направильной организации сети.

Похожие темы

  1. Опрос ПР103 по ModBus RTU дргугого устройства, работаеющего по ModBus RTU
    от FuelingSystems в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 13:40
  2. ModBus RTU в RUN перестает опрашивать всех клиентов
    от mitroshkin в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 13:05
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 11:33
  4. СМИ2 в режиме мастера
    от opozit в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 16:00
  5. СП270 в режиме мастера
    от Ван Чу в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 00:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •