Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Сетевые настройки СП310 и Макросы

  1. #1

    По умолчанию Сетевые настройки СП310 и Макросы

    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться.
    К панели СП310 через сетевые переходники Modbus - Ethernet подключены устройства ПР110, газоанализаторы БПС, и.т.п.
    В программе панели СП310 на вкладке Настройки проекта -> Сетевые настройки этим устройствам (переходникам) присвоены имена TG_3, BPS_3, TG_4, BPS_3_2, TG_6 по порядку сверху вниз.
    В макросе стоят следующие команды:
    Read(NET_0, 53, MODBUS_TCP_REG_3X, 256, 0, TYPE_WORD, &Value1);
    Read(NET_2, 49, MODBUS_TCP_REG_3X, 256, 0, TYPE_WORD, &Value2);
    Read(NET_4, 45, MODBUS_TCP_REG_3X, 256, 0, TYPE_WORD, &Value3);
    Вопрос в следующим правильно ли я понимаю что:
    адрес в макросе NET_0 соответствует устройству TG_3 и в нем по адресу Modbus 53 считываем регистр - слово 256 и пересеваемым его значение переменной Value1
    адрес в макросе NET_2 соответствует устройству TG_4 и в нем по адресу Modbus 53 считываем регистр - слово 256 и пересеваемым его значение переменной Value2
    адрес в макросе NET_4 соответствует устройству TG_6 и в нем по адресу Modbus 53 считываем регистр - слово 256 и пересеваемым его значение переменной Value3

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое за ответ!
    Значит адресация сетевых устройств идет по порядку как они прописаны в настройках проекта начиная с NET_0 и так далее.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за ответ!
    Значит адресация сетевых устройств идет по порядку как они прописаны в настройках проекта начиная с NET_0 и так далее.
    Да, именно так.
    Следует отметить, что рекомендуемое максимальное кол-во TCP Slave-устройств - 6, максимально возможное - 8.

  5. #5

    По умолчанию

    Ещё раз спасибо надо бы это в инструкции к СП 310 отобразить.

  6. #6

    По умолчанию

    Да, справедливо. Эта информация уже (частично) присутствует в FAQ и будет внесена в следующую версию РП.

Похожие темы

  1. Макросы для КаСкады
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 10:08
  2. мв110-16д. сбились сетевые настройки
    от Владимир А.Е. в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 15:09
  3. мв110-16д. сбились сетевые настройки
    от Владимир А.Е. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 15:09
  4. ТРМ-202 сетевые настройки
    от КИП в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 19:35
  5. Сетевые настройки АС2М
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 16:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •