Сообщение от
Aschni
Возникла проблемка.
Соединил ПР102 с ИПП120 через RS485.
Переменная коннекта переключается 0 в 1 и наоборот. Грешил на кабель (~400мм), но перепробывал специальный для RS485 с резисторами и без, витую пару, просто провода. Все равно 0 в 1 и наоборот.
Настройки стандартные , скорость снижал до 9600, не влияет.
Но самое интересное что целые переменные передаются точно (на картинке 31), а вещественные сильно искажаются. например вместо 44.7 приходит -1. 27Е07.
Прошу совета, что это могло быть.