Тема: Связь СПК105 с Master Scada 4D

  1. #1

    По умолчанию Связь СПК105 с Master Scada 4D

    Приветствую. Начинаю осваивать продукты. Есть задача связать панельный контроллер СПК105 по modbus c мастер скада 4d.
    У СПК105 один сдвоенный разъём с RS232 и RS485. (СПК107 не проходит по габаритам) По RS232 через преобразователь в Rs485 планирую связать с модулем вх/вых и тут проблем пока нет, благо есть много информации. А вот через RS485 связаться через адаптер AC4 с компьютером с master Scada 4d. Но из нескольких источников услышал, спк105 заточенны именно для локальной работы, а для связи с скадами необходим спк207.
    Так всё же смогу передать получить несколько десятков переменных? Не нашёл информации на этот счёт. Нужен OPC?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Вадим.
    СПК105 позиционируется как контроллер для локального управления в силу небольшого количества интерфейсов, тем не менее его можно опрашивать с помощью любого ОРС сервера с поддержкой ModBus RTU. Для этого достаточно подключить его через упомянутый Вами АС4 к ПК, настроить в проекте ModBus slave и настроить сам ОРС сервер .
    Подробнее ЗДЕСЬ

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Документ читал, но там весь упор на modbus tcp, т.е. для спк207 с интерфейсом ethernet. Вот и возникли сомнения о возможностях связи спк105 с скадами. Ок, на сколько понял с modbus rtu нет проблем. Скажите обязательно использование opc сервера при связи спк105 с ms4d? Просто не хотелось бы лишних программных надстроек в проекте. И к какому опс предпочтение из поедставленных в документе или не имеет значения? Нужна стабильность и надёжность и без багов.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Документ читал, но там весь упор на modbus tcp, т.е. для спк207 с интерфейсом ethernet. Вот и возникли сомнения о возможностях связи спк105 с скадами. Ок, на сколько понял с modbus rtu нет проблем. Скажите обязательно использование opc сервера при связи спк105 с ms4d? Просто не хотелось бы лишних программных надстроек в проекте. И к какому опс предпочтение из поедставленных в документе или не имеет значения? Нужна стабильность и надёжность и без багов.
    Можно обойтись и без OPC-сервера - MasterSCADA 4D имеет нативную поддержку Modbus.
    Но следует понимать, что в любом случае придется приобрести лицензию рантайма для АРМ.

  5. #5

    По умолчанию

    Вот! Я чувствовал что можно!) Лицензию купить не проблема, но на сколько понял, на первое время для теста часовой демо версии же хватит? Ещё у ms4d проблемы с запоминание переменных и состояний фб, но обещают устранить...

  6. #6

Похожие темы

  1. Master SCADA 4D
    от Николай НВ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 18:35
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 10:33
  3. СПК105 + МВ110-16ДН не могу установить связь.
    от Fatal Error в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 20:41
  4. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  5. Связь Master SCADA -> удаленный компьтер OPC Lectus
    от Vinnypoh в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 10:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •