Тема: си8 насторойка для водоочистки

  1. #1

    По умолчанию си8 насторойка для водоочистки

    Здравствуйте! Кто нибудь может помочь с настройками для системы напорной аэрации.

    Интересует такой режим работы подключенного к си8 компрессора:

    Оценка расхода воды производится на временном интервале равном 20 секундам для счетчиков воды с импульсным выходом 1 литр / импульс.
    компрессор должен включиться через 1-10 секунд , а при прекращении разбора воды - выключиться через 1-20 секунд


    Если не в эту ветку форума написал - подскажите куда разместить вопрос. По форуму в поиска такой вопрос не нашел в обсуждении.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. Насколько помню СИ8 не может осуществлять какие либо действия по времени. Если у Вас небольшая частота импульсов - используйте ПР110, правда с визуализацией тогда затруднения, зато алгоритм обработки какой захотите.
    Пока как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    есть си8 и вопрос о тм как его настроить чтобы выдавал на К1 питание компрессора и выключал питание при прекращении счёта. собственно это всё. вопрос в том какие настройки сделать на си8 . я эти параметры не понимаю - подскажите за какие дергать именно на этом счётчике. других счётчиков не предлагайте )

  4. #4

    По умолчанию

    СИ 8 не позволяет реализовать данный функционал, только ПР110, нам нечем Вам помочь.

  5. #5

    По умолчанию

    http://master-dmitrov.ru/data/docume...serii-WWAP.pdf

    для информации о том что вам нечем

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/68178911

    о том что вам нечем помочь

  8. #8

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/68178911

    Каждые 15-30 секунд СИ8 измеряет расход воды, прошедшей через установку. При отклонении значения расхода относительно заданной уставки счётчик включает или отключает компрессор. При этом на индикаторе счётчика постоянно отображается текущее значение расхода воды.


    о том что Вам нечем Нам помочь

  9. #9

    По умолчанию

    Прошу помощи у тех кто может помочь. Кто не может - не помогайте )))))

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. Если Вас всё таки не интересуют временные задержки, то попробуйте следующее.
    1. Настройте СИ8 в режим расходомера, это на стр 13 руководства.
    2. установите режим работы ЛУ(логического устройства) на работу с расходомером. Задайте в параметре SEL 1 или 2 (с каким выходом Вы будете работать) параметр 2 (стр 21)
    3. выберите параметр SET в соответствии с нужным Вам алгоритмом обработки уставки. стр 22.
    4. Параметры SEL проверки также в соответствии с указаниями на стр 22.
    5. В параметре IND выберите нужную информацию вывода на экран. В Вашем случае это 2 - расходомер. стр 25.
    6. Установите уставку U
    Пробуйте.
    Это основное для начала, кое что может ещё придётся подправить.
    Если не секрет. Вы хотите самостоятельно сделать установку или взамен сгоревшего прибора?
    Если нужны ещё и временные параметры, то можете отдельно реле времени прицепить.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •