
Сообщение от
SCADAMaster
В Modbus Universal MasterOPC сервере в обычном режиме, при работе через модем опрос ведется аналогичным образом как для проводной линии - то есть с заданным периодом.
Выполнить внеочередной опрос устройства можно с помощью функции server.PollCurrentDevice( ). То есть вам нужно создать тег, типа WriteOnly и подавать на него сигнал со скады когда нужно выполнить внеочередной опрос.
Строка инициализации представленная в нашем сервере предназначена для модемов Siemens. Для работы с ПМ01 может потребоваться ее корректирование.