Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МВ110-224.2АС, вид ветви для OWEN OPC

  1. #1

    Question МВ110-224.2АС, вид ветви для OWEN OPC

    Необходимо отображать аналоговые входы в SCADA WinCC. Прибор прописан в OWEN OPC, адрес 40. Какой вид должна иметь ветвь для МВ110-224.2АС, если для ТРМ138 в справке написано "В пространство имен OPC экспортируется ветвь вида ComXX/TRM138(YYbit adr=ZZ)"?

  2. #2

    По умолчанию

    используете ОРС драйвер для протокола модбас? в чем вопрос - как должно выглядеть дерево? у Вас есть адреса регистров, которые необходимо опросить.

  3. #3

    По умолчанию

    использую ОРС драйвер для протокола OWEN. Для примера, ветвь (или дерево) для последнего тега, опрашиваемых в SCADA с ТРМ138 выглядит так:
    COM1/TRM138(8bit adr=32)/ChanelData8/rEAd,''',5. Повторюсь: какой вид должна иметь ветвь для МВ110-224.2АС (или как должно выглядеть дерево?), с адресом 40

  4. #4

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	324 
Размер:	199.6 Кб 
ID:	13290,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	324 
Размер:	199.6 Кб 
ID:	13290,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.jpg 
Просмотров:	301 
Размер:	188.4 Кб 
ID:	13291
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	пример для ТРМ138.JPG 
Просмотров:	283 
Размер:	59.7 Кб 
ID:	13289  

  5. #5

    По умолчанию

    Можно добавить ОРС-сервер с настроенным прибором в SCADA-систему и посмотреть.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. ПЛК150 и МВ110.2АС
    от LMikhail в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 17:26
  2. ПЛК-150+МВ110-2АС+СМИ1
    от Алекс2013 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 12:06
  3. [ПЛК][МВ110-224.2АС] Связь по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 06:44
  4. Шунт для МВ110-224.2А
    от olegsv в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 14:21
  5. OPC-server для работы по протоколу Owen
    от gefan в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 13:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •