Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Помогите пожалуйста с 2ТРМ1

  1. #1

    Exclamation Помогите пожалуйста с 2ТРМ1

    Помогите пожалуйста, если сможете.
    Не могу подключить свой датчик 2трм1.
    Имеется два тена для нагрева воды в баке и термосопротивление для измерения температуры.
    Нужно подключить 2ТРМ1 так, чтобы он включал тены, которые грели бы воду до 80 градусов, после чего отключал, а при остывании до 60 градусов вновь включал и грел до 80.
    С настройкой проблемы(((( ума не приложу какие там параметры задавать.

    Пока что понял только схему подключения, но ито есть вопросы...
    1 и 2 канал - на сеть.
    3, 4, 5 - выход 1, я так понимаю, сюда нужно тены подключить.
    6, 7, 8 - выход 2, оставляю пустым
    9, 10, 11 - вход 1, сюда цепляю термосопротивление.
    12, 13, 14 - вход 2, оставляю пустым
    15, 16 - выходы на 24в , оставляю пустыми.

    Вот есть вопрос по подключению... Два тена у меня. каждый 1500w. Если я оба на один выход подключу, там стоит реле какое-то? На сколько я понимаю, там реле на 8 ампер стоит.... А вдруг два тена не выдержит, сгорит? Тогда есть вариант подключения:

    1 и 2 канал - на сеть.
    3, 4, 5 - выход 1, сюда первый тен
    6, 7, 8 - выход 2, сюда второй тен
    9, 10, 11 - вход 1, сюда цепляю термосопротивление.
    12, 13, 14 - вход 2, одновременно замыкаю термосопротивление и на этот вход.
    15, 16 - выходы на 24в , оставляю пустыми.

    Но будет ли второй вариант работать как надо? Нужно чтобы тены выключались и включались одновременно... И термосопротивление у меня одно. Если его замкнуть на оба входа, будет ли оно тогда подавать инфо одновременно на два входа?

    Если со схемой я ещё хоть чуть чуть понимаю, то вот с программиованием вообще беда!!!
    В инструкции пишут, что сначала надо подключить сеть, поле чего включить датчик и установить параметры А1-1 и прочие...
    Вот тут у меня вообще паника, для моего варианта работы, который я привёл вначале сообщения какие параметры нужно установить?
    Подскажите пожалуйста!!! Я всю голову уже сломал.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    такаеже беда купил пару дней назад инкубатор там стоит 2трм1 полез в настройки и збил вот летаю ужедва дня над ним сон пропал даже КАК НАСТРОИТЬ БЕЗ ПОНЯТИЯ
    включяю он начинает сам щитать потом выдает ---- тупо прочерки

  3. #3

    По умолчанию

    Алексей немоглиб вы посмотреть какие у вас настройки в блоке прописаны в оделе А- б

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей111 Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста, если сможете.
    Вот есть вопрос по подключению... Два тена у меня. каждый 1500w.
    Я вы не советовал подключать даже один ТЭН на один выход. Да, реле на 8 А (а реально, скорее всего, и на 16 А), но при токе более 6 А (при одном ТЭНе на один выход) контакты со временем могут прогореть, что зависит от частоты включения-выключения конечно. Логично поставить промежуточное реле, которое легче заменить, или твердотельное, которое при должном выборе по току менять нужды не будет. Но это так, лирика.

    Настройка подключения для 2-го варианта (каждый ТЭН на свой выход).

    Уставки.
    T1=T2=70
    дельта1=дельта2=10

    Группа А.
    А1-1 1
    А1-2 1
    А2-1 1
    А2-2 1

    Группа B.
    b0-4 0
    b1-0 - код типа вашего датчика (скорее всего 09 для 50М или 14 для 100М)
    Термосопротивление "замыкать на второй вход" не надо, оставляете второй вход пустым.

  5. #5

    По умолчанию

    подключил так как сказали:
    1,2 - сеть
    3 - первый провод 1 тена
    4 - второй провод 1 тена
    5 - OE (пусто)
    6 - первый провод 2 тена
    7 - второй провод 2 тена
    8 - ОЕ (пусто)
    9,10, 11 - термосопротивление.
    12,13,14 - пусто
    15,16 - пусто

    Группа А.
    А1-1 01
    А1-2 01
    А2-1 1
    А2-2 1

    Группа B.
    b0-4 00
    b1-09

    Т1=70, дельта1=10, Т2=70, дельта2=10

    В итоге:
    на датчике горят следующие лампочки: К1, К2, I, а II мегает
    на табло выводит текущую температуру воды.

    А ТЕНы не включаются почему то???? Нагрев не идёт. Проверил, на тены ток не поступает.
    Что я не так сделал?

  6. #6

    По умолчанию

    Алексей111
    Какой тип датчика?

    Советую перед настройкой прибора составить табличку с вводимыми данными.
    Так легче сориентироваться, и проще осуществлять настройку
    Внимание! данные из моего проекта, к вашему не подойдут!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	настройки ТРМ.JPG 
Просмотров:	741 
Размер:	353.9 Кб 
ID:	10894

    Простейшая схема подключения - Используется только 1 канал
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	подкл ТРМ.JPG 
Просмотров:	837 
Размер:	56.5 Кб 
ID:	10895
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 28.11.2013 в 12:17.

  7. #7

    По умолчанию

    Алексей Геннадьевич , это всё понятно... Ваша схема мне не подходит, спасибо конечно за лишнюю информацию. Но всё же хотелось бы совета именно по моей ситуации...
    Почему не включаются тены?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей111 Посмотреть сообщение
    Алексей Геннадьевич , это всё понятно... Ваша схема мне не подходит, спасибо конечно за лишнюю информацию.
    Почему не подходит? Хотите быстро спалить релейные выходы? И какая мощность у тэнов?
    Цитата Сообщение от Алексей111 Посмотреть сообщение
    Почему не включаются тены?
    Потому что в приборе контакты реле, а не источник напряжения.
    Полное обозначение прибора 2ТРМ1? http://www.owen.ru/catalog/73013339
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 28.11.2013 в 12:41.

  9. #9

    По умолчанию

    Алексей Геннадьевич, 2ТРМ1-Н.У.РР.

  10. #10

    По умолчанию

    Алексей111
    Прибор с релейными выходами. Маркировка выводов соответствует схеме из моего первого поста.
    Левая половина выложенной мной таблички (1канал) подходит для вашей задачи.
    Заменить:
    b0-4 На 0 (индикация 1го канала)
    b1-0 на используемый тип датчика.
    Настройки второго канала оставить заводские.
    Температуру и дельту вы выставили правильно.

    Поинтересуюсь: Для чего вам нужен именно 2х канальный прибор?, или просто снабженцы привезли?
    Судя по описанию из вашего первого поста, вам хватает 1го канала для регулирования.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. помогите пожалуйста
    от Михаил74 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 09:59
  2. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  3. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  4. помогите пожалуйста
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:49
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •