Тема: Работа входов "K1 PDS" и "K2 PDS" в ТРМ1032М-01.ХХ.Р

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Exclamation Работа входов "K1 PDS" и "K2 PDS" в ТРМ1032М-01.ХХ.Р

    Для ИТП, отнесенного к категории с повышенной опасностью поражения электрическим током, необходимо применить меры защиты: защита при косвенном прикосновении при напряжении 25 В переменного и 60 В постоянного тока. НЕ ДОПУСТИМО, ни в коем случае, для реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 1 и 2 применение переменного напряжения 230 В.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ1032М.PNG 
Просмотров:	35 
Размер:	137.5 Кб 
ID:	85519  

  2. #2

    По умолчанию

    Так и развяжи сигналы через реле на +24V DC от отдельного блока питания с развязкой (класс изоляции II).
    Всё ж легко?
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #3

    По умолчанию

    А как на ТРМ1032-230.24.01 уже нельзя делать?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ1032.JPG 
Просмотров:	24 
Размер:	42.2 Кб 
ID:	85522  
    Последний раз редактировалось 9528535689; 02.09.2025 в 09:10.

  4. #4

    По умолчанию

    Были ж времена!
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	САУ-У.JPG 
Просмотров:	34 
Размер:	72.3 Кб 
ID:	85524  

  5. #5

    По умолчанию

    вопрос то какой?

  6. #6

    По умолчанию

    Почему нельзя использовать 24 В, которое есть на контроллере?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 9528535689 Посмотреть сообщение
    Почему нельзя использовать 24 В, которое есть на контроллере?
    используй, кто вам не даёт?

  8. #8

    По умолчанию

    Можно ли на дискретные входы вместо 220 В подать постоянное напряжение 24 В?
    Нельзя.
    С Уважением,
    Павлов Владислав Русланович
    Инженер технической поддержки ОВЕН

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 9528535689 Посмотреть сообщение
    Можно ли на дискретные входы вместо 220 В подать постоянное напряжение 24 В?
    Нельзя.
    С Уважением,
    Павлов Владислав Русланович
    Инженер технической поддержки ОВЕН
    Вот неправда. Подать можно.
    Работать правда они не будут, но это лучше, чем на входы 24 В подать 220 В

  10. #10

    По умолчанию

    Подозреваю, что здесь восхищение в использовании напряжения +5 В для подключения датчиков.
    Последний раз редактировалось FPavel; 02.09.2025 в 10:27.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа входов "Старт/Стоп" и "Зима/Лето" в ТРМ1032М-01.ХХ.Р
    от itor в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2024, 09:20
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Индикация режима "РАБОТА" "СВЯЗЬ"
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 17:26
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •