Необходимо подключить по RS485 СП270 иТРМ202. В примере предложенным ОВЕН есть похожее подключение. Но возникла путаница. Вопрос:
1) непонятно почему в примере для отображения измеренной величины ТРМ202 необходимо ввести адрес регистра 4105, а в краткой инструкции указано 0х 1009 0х 100А (срин прил)
2) в чём разница регистров 3х и 4х?
Заранее спс.


Ответить с цитированием
).Только вот опять столкнулся с противоречием-В электронном примере Овен регистр у гистерезиса 1027, а в бумажной инструкции 0х 0403. Если ввожу 1027, то гистерезис отображает но при его вводе с панели появляется "Потеря связи". Если оставляю 403, то всегда выскакивает "Потеря связи", как при неправильной адресации.Почему
Это явно не то.Может есть какой-нибудь нюанс?