Добрый день.
Что-то в документации очень мало про подключение ПР103 к СП315 по TCP. Прошу подсказать может где обсуждалось или инструкция какая есть?
Добрый день.
Что-то в документации очень мало про подключение ПР103 к СП315 по TCP. Прошу подсказать может где обсуждалось или инструкция какая есть?
Вы что-нибудь слышали про сетевые переменные?
Owen1.jpg
Или про раздел "Программируемые реле" на форуме?
Последний раз редактировалось EFrol; 12.11.2024 в 12:51.
Да, со всем этим я знаком. Панель СП310 успешно подружил с ПЛК110. Но СП315 с ПР103 не получается. панель один раз считывает данные с ПР103 и всё. Следующий раз только после перезагрузки СП315.
Заменил панель на СП310 и тот же результат, данные считываются только 1 раз.
Последний раз редактировалось Vitovan; 12.11.2024 в 13:14.
Тогда надо прикрепить файл проекта на СП3хх к сообщению в расширенном режиме.
А что потом говорит панель? Нет связи с устройстсвом?
Файлы выложил, только уже на СП310. Панель ни о чем не говорит, точнее я не знаю как посмотреть что она говорит. С экрана на экран переключается нормально. Просто данные считывает только один раз.
Похоже, что связь панели с Пр103 барахлит. Это я сужу по тому, что переключения между экранами происходят с задержкой 2-3 сек. При переходе с экрана на экран отображаемая переменная обнуляется.
Последний раз редактировалось Vitovan; 12.11.2024 в 14:03.
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2024 в 14:21.
Прошивка указана в прилагаемом скрине.
Смотрю значение в переменной ПР103, перезагружаю СП310 или СП315 - на экране появляется это значение переменной. Меняю переменную в ПР103 и на экране ничего не меняется. Стоит перезагрузить панель и новое значение переменной видно на экране.
Не знаю какая последняя прошивка у ПР103, вы последнюю заливали или не меняли её? 1 Чтение с панели ПР103.jpg
Для проверки обмена я использую ОРС сервер. Вам тоже надо проверить обмен с ПР103 любым ОРС сервером.
Когда сегодня подключал ПР103, то овен лоджик предложил обновить прошивку, что я и сделал.
Сейчас я на экран СП315 вывел регистры 256-259 и поставил галочку в сетевых настройках, чтобы в эти регистры писались данные по обмену. Результат:
рег 256 число полученных ответов 1059 (число увеличивалось после загрузки программы с нуля и замерло)
рег 257 число неполученных ответов 49 (и постепенно увеличивается)
рег 258 число превышений таймаута 208 (и постепенно увеличивается)
рег 259 число ошибок 0
Очевидно, обмен данными глохнет после нескольких секунд работы. ОРС сервер надо осваивать, раньше не работал с ними. А где можно взять прошивки для ПР103?
Последний раз редактировалось Vitovan; 12.11.2024 в 15:00.
Вам надо проверить обмен с ПР103 для начала, чем угодно, хоть Овен ОРС сервером https://owen.ru/product/new_opc_server
Если обмен с ОРС сервером будет так же прерываться, то значит ПР103 по ТСР глючит.
По поводу прошивки запросите у тех поддержки.
Возможно Лоджик и прошивку ПР нужно откатить
2.7.359
Обновления Встроенное ПО прибора ПР103 v1.8.2:
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2024 в 15:44.