народ подскажите пожалуйста.....имеется плк 110.60 и мву8....как в LD реализовать так чтобы мву8 выдавал при определенных условиях управляющие сигналы на 20 mA....если можно поподробнее!!!!протокол модбас!
народ подскажите пожалуйста.....имеется плк 110.60 и мву8....как в LD реализовать так чтобы мву8 выдавал при определенных условиях управляющие сигналы на 20 mA....если можно поподробнее!!!!протокол модбас!
На LD. Вы мазохист.
Последний раз редактировалось Валенок; 31.10.2012 в 13:03.
что означает 1000????если срабатывает условие он будет выдавать 20mA????
fil_love:
Прочитайте пожалуйста руководство по эксплуатации на МВУ8
Спасибо Валенок!!!!Все помогло!!!!!Тема закрыта!