Тема: Управление двумя насосами через ПЧВ

  1. #1

    По умолчанию Управление двумя насосами через ПЧВ

    Доброго дня.
    Пытаюсь собрать схему для управления двумя насосами и одним частотником.
    Идея такая.
    i3 включение/активация схемы (два НЕ это чтобы каждый раз несколько связей не перерисовывать от входа)
    i4 реле давления работы насоса 1
    15 реле давления работы насоса 2
    Q1 запуск частотника
    Q2 включение пускателя насоса 1
    Q3 включение пускателя насоса 1
    при начале работы, таймеры сначала подключают пускателями насос к ПЧ, через пару секунд подается команда на старт частотника.
    TOF1 и TOF2 задержка для срабатывания дифференциальных реле каждого насоса. (время везде условно)
    При пропадании сигнала дифф реле у первого насоса проходит цикл запуска второго.
    (сперва насос подключается к ПЧ, после старт ПЧ)
    С этим вроде разобрался, но вот заставить работать по "кругу" не получается у меня.
    Тоесть, сработала авария первого насоса, подключился второй, а переключить опять на первый не получается.
    ---
    А может есть уже есть готовые решения? Попадались только ротации по наработке или около того.
    заранее благодарен.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Тоесть, сработала авария первого насоса, подключился второй, а переключить опять на первый не получается.
    ---
    А может есть уже есть готовые решения? Попадались только ротации по наработке или около того.
    заранее благодарен.
    Здесь 2+3 насоса, переключение по аварии и по времени. Всё что не нужно (наработка, ФБ с 3 насосами, уровень) можно убрать.
    При желании вывести переменную Main на вход и переключать насосы вручную.
    Из всей вашей схемы, останутся только таймеры задержки включения ПЧ и насосов.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465744
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2026 в 10:25.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,516

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Пытаюсь собрать схему для управления двумя насосами и одним частотником.
    Идея такая.
    i3 включение/активация схемы (два НЕ это чтобы каждый раз несколько связей не перерисовывать от входа)
    i4 реле давления работы насоса 1
    15 реле давления работы насоса 2
    Q1 запуск частотника
    Q2 включение пускателя насоса 1
    Q3 включение пускателя насоса 1
    при начале работы, таймеры сначала подключают пускателями насос к ПЧ, через пару секунд подается команда на старт частотника.
    TOF1 и TOF2 задержка для срабатывания дифференциальных реле каждого насоса. (время везде условно)
    При пропадании сигнала дифф реле у первого насоса проходит цикл запуска второго.
    (сперва насос подключается к ПЧ, после старт ПЧ)
    С этим вроде разобрался, но вот заставить работать по "кругу" не получается у меня.
    Тоесть, сработала авария первого насоса, подключился второй, а переключить опять на первый не получается.
    ---
    А может есть уже есть готовые решения? Попадались только ротации по наработке или около того.
    заранее благодарен.
    Здесь делал помимо ротации в случаи аварии одного из насосов ему на замену запустится другой:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385145
    Задержку на запуск ПЧ, пока пускатель другого насоса включается надеюсь нетрудно поставить, секунды наверно хватит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2026 в 10:48.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответы.
    Все это видел. Это малость не то. Ротация не нужна как таковая.
    Нужно вернуть в работу первый насос после сброса аварии.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,516

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы.
    Все это видел. Это малость не то. Ротация не нужна как таковая.
    Нужно вернуть в работу первый насос после сброса аварии.
    Хотелось всё же уточнить по алгоритму, у вас назначается(выбирается) основной(ведущий) насос, в случае его аварии запускается другой, готовый к работе или первый насос всегда основной, второй только по аварии основного запускается?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Совершенно верно.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,516

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Совершенно верно.
    Я перечислил два возможных варианта, совершенно верно, это какой вариант, с выбором основного(ведущего) насоса или нет?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я перечислил два возможных варианта, совершенно верно, это какой вариант, с выбором основного(ведущего) насоса или нет?
    Это к вашему посту. Про алгоритм работы.

    пс.
    Вот так вроде заработало как нужно.
    Если предложите варианты, с удовольствием посмотрю.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,516

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Это к вашему посту. Про алгоритм работы.

    пс.
    Вот так вроде заработало как нужно.
    Если предложите варианты, с удовольствием посмотрю.
    Вы вроде хотели по сбросу аварии первого насоса, вновь его запускать в работу, а второй насос останавливать или уже перехотели?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Нет, наверное все таки не правильно расписал.
    В работе всегда насос 1. При аварии переходит на 2.
    После разборок с первым он опять в работе.
    Весь затык был в том, что бы заставить правильно запускать пускатели / ПЧ.
    Частотник один, насосов два.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200. Управление насосной станцией с двумя насосами с двумя ЧРП.
    от Антон Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 14:28
  3. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  4. Управление насосами.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 19:42
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •