Тема: Выходы ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию Выходы ПЛК100

    Здравствуйте.
    Я в работе использую ПЛК100. У меня вопрос, выходы ПЛК я называю переменными, как мне задать значение этих переменных по умолчанию? Так все выходы имеют значение false. Как сделать чтобы при включении ПЛК один из выходов был true.
    Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    в конфигурации плк есть возможность задать безопасное состояние выходов

  3. #3

    По умолчанию

    А как это сделать?
    И если у меня не выход ПЛК, а например выход по Modbus 'у то есть переменная word, как ей задать начальное значение?

  4. #4

    По умолчанию

    PLC_Configuration_OWEN.pdf
    стр. 27, пункт 2,2,1
    для модбаса можно в разделе объявлений (либо при объявлении этой переменной) задать начальное значение.