Посоветуйте Как лучше/ (проще для клиента) реализовать регистрацию 1-го параметра с частотой 5 Гц. желат. с граф. отображением.
Вар.1.
МВ110-8АС
LECTUS
MASTER-SCADA
вар.2 (можно ли просматривать удобно историю трендов ?)
СПК207
МВ110-8АС
Посоветуйте Как лучше/ (проще для клиента) реализовать регистрацию 1-го параметра с частотой 5 Гц. желат. с граф. отображением.
Вар.1.
МВ110-8АС
LECTUS
MASTER-SCADA
вар.2 (можно ли просматривать удобно историю трендов ?)
СПК207
МВ110-8АС
Этот вариант вполне реализуем. Нужно будет только установить опрос устройства в ОРС и опрос самого ОРС в MasterSCADA с периодом не более 200 мс.
Ну а архив и просмотр трендов реализуется стандартно. Проект довольно простой.
Если остановитесь на этом варианте, можем предложить вам наш новый ОРС сервер.
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 13.05.2011 в 10:58.
Спасибо.
спасибо за ответ и скорость. Я посмотрю на сайте инфу новый сервер. Отдам должное lecTUS- работает и удобно.
На сайте его пока нет. Если хотите попробовать, напишите на support@insat.ru
Спасибо.
Нам конечно интересно. Обратимся с просьбой чуть позже пон., вт.