зраствуйте,помогите решить проблему с трм202. после года работы показания температуры зависли.пробовал менять датчики-показания на дисплее меняются,но прибор на изменение температуры не реагирует.подскажите, что можно предпринять?
зраствуйте,помогите решить проблему с трм202. после года работы показания температуры зависли.пробовал менять датчики-показания на дисплее меняются,но прибор на изменение температуры не реагирует.подскажите, что можно предпринять?
перегружать трм пробывали?
что значит не реагирует, если показания на индикаторе меняются, значит прибор уже реагирует.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
дело в том , что при подключении к примеру ктспр с нсх-100п-температуру показывает 54.1 град. , а тхк-показывает 501 град. при нагревании или охлаждении датчиков температура на приборе остается неизменной. сброс настроек тоже ничего не дает.
Последний раз редактировалось kalasch; 09.11.2010 в 22:43.
можно попробовать сделать юстировку входов трм 202, подробно методика описана в приложении ж, руководства по эксплуатации.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru