Тема: Вопрос по подключению датчика СДВ-И

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по подключению датчика СДВ-И

    Доброго времени суток. Вопрос возник в следующем. Есть ПЛК154 и датчик давления СДВ-И, который подключается по RS485 к ПЛК. Как прописать в программе, чтобы шел опрос с ПЛК этого датчика через порт 485 и преобразовывался в аналоговый сигнал в ПЛК. В кодесис добавил модбас и порт rs485 а вот как дальше прописать?
    С уважением Алексей

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    http://www.kip24.ru/published/DD/2.0...Y=S0lQMjRSVQ==
    и далее ишите раздел 8.1
    как осуществляется конфигурирование плк написано здесь http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Это прочитывалось, не совсем понятно как прописать в логике чтобы он читал с RS485 и выдавал сигнал на аналоговый выход ПЛК
    С уважением Алексей

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Felikcs Посмотреть сообщение
    В кодесис добавил модбас и порт rs485 а вот как дальше прописать?
    Дальше добавляете Universal ModBus Device, где указываете адрес устройства, затем Real input module, где прописываете начальный адрес считываемых регистров (адрес регистра в конфигурации ПЛК прописываете в десятичной виде).
    В программе присваиваете переменной аналогового выхода ПЛК считанную переменную, преобразовав значение с учетом диапазонов входного и выходного сигналов.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Дальше добавляете Universal ModBus Device, где указываете адрес устройства, затем Real input module, где прописываете начальный адрес считываемых регистров (адрес регистра в конфигурации ПЛК прописываете в десятичной виде).
    В программе присваиваете переменной аналогового выхода ПЛК считанную переменную, преобразовав значение с учетом диапазонов входного и выходного сигналов.
    Это все добавлено, вопрос по регистрам написан адрес регистра 0027h....0028h не совсем пойму как это прописать
    С уважением Алексей

  6. #6

    По умолчанию

    В параметрах модуля real input module поставьте адрес регистра 39.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Прописал а вот это как понять?
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    В программе присваиваете переменной аналогового выхода ПЛК считанную переменную, преобразовав значение с учетом диапазонов входного и выходного сигналов.
    Скрин во вложении
    Вложения Вложения
    С уважением Алексей

  8. #8

    По умолчанию

    У Вас есть входной сигнал, приходящий в диапазоне, например, 0...100%, Вам нужно получить выходной сигнал в диапазоне, например, 4...20мА. Допустим, на входе имеете сигнал равный 50, простым присвоением входа выходу, Вы и на выходе получите 50, а должно быть 12. Значит нужна функция линейного преобразования входного сигнала, в библиотеке Util.lib есть ф.б. Lin_Trafo, который и предназначен для этой задачи.

Похожие темы

  1. Вопрос по подключению ТРР
    от zanzibarr в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 12:41
  2. Вопрос по значению с датчика
    от Foxs в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 22:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12
  4. подскажите по подключению ПЛК
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 08:18
  5. вопрос по подключению дискретных входов
    от av-ignatov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 22:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •