Добрый день.
Наше предприятие приобрело ПЛК160 у Вашего дилера в Узбекистане в количестве 7 шт. У них у всех оказались не функционирующие релейные выхода.
В основном работают первые 4 выхода, остальные не работают. В одном из 7 работает только первый выход, и в ещё одном первые 5 выходов. Мы передали вашему дилеру 4 из 7 штук.
Проблема была обнаружена на стадии наладки шкафа.
1. Прошу продиагностировать по факту получения и дать ответ.
2. Если у Вас аналогичные ситуации были и есть какие-то решения, то прошу поделиться.
Во вложении видео проверки, видео снято на узбекском языке для дилера.