Добрый день. Такая проблема на всех 6 приборах. Когда редактирую H.U на приборе они сбрасываются на 20 сразу после опроса по 485.
UPD. В облаке данные по гистерезизу отображаются так, как я их задавал, но на приборах в PL1->H.U->20.
Добрый день. Такая проблема на всех 6 приборах. Когда редактирую H.U на приборе они сбрасываются на 20 сразу после опроса по 485.
UPD. В облаке данные по гистерезизу отображаются так, как я их задавал, но на приборах в PL1->H.U->20.
Последний раз редактировалось Чили-Рома; 11.12.2019 в 11:04.
Когда меняю параметр Гистерезис напряжения из облака, например, отправляю на прибор H.U=12, то он в облаке меняется и при запросе этого параметра с прибора, тоже приходит 12. А, когда, лезу в настройки прибора вживую, то вижу там не 12, а 20. Меняю ручками 20 на 12, сохраняю. Тут же моргает индикатор опроса по 485 и 12 меняется на 20.
9 не вводил. Вводил 19 и тоже сбрасывается на 20. До перевода на Модбас приборы работали по протоколу Овен по преднастройке от однофазного мультиметра МЭ110 и такого не наблюдалось. Но по этой настройке не было этого параметра и еще много каких (в основном бесполезных). По Модбасу же я могу получать с прибора Уставку, мин и макс значения, что очень полезно.
Если отключить 485 от прибора, то настройки сохраняются.
Инженер ТП ответил, что у КМС-Ф1 минимальный гистерезис как раз 20. Я это и в РЭ видел, но облако же считывает с прибора H.U=12...
Последний раз редактировалось Чили-Рома; 13.12.2019 в 16:15.
Прибор не работает со значением гистерезиса меньше 20. Попробуйте установить значение гистерезиса меньше 20, потом сбросьте питание и увидите, что значение меньше 20 прибор не сохраняет.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"