Почему у меня первые выходы во всех МДВВ в 1 и не управляются? При этом результат регистра=0 (см.вложение). С другими выходами всё в порядке.
Почему у меня первые выходы во всех МДВВ в 1 и не управляются? При этом результат регистра=0 (см.вложение). С другими выходами всё в порядке.
А что такого в перепрошивке, что нельзя пользователю самому перепрошить?
В Ростове есть сервисный центр?
По другому протоколу этой ошибки нет?протокол modbus ASCII И прошивка 1-08?
Последний раз редактировалось MasterZ; 19.11.2008 в 13:23.
Если есть возможность - используйте протокол Modbus RTU. При прошивке 1.08 всё работает корректно.
По Modbus RTU действительно работает нормально, а по Овену нет.