    Здравствуйте!
    Подскажите, как запустить автонастройку ТРМ148 по RS-485 с ПЛК. В списке параметров ТРМ148 такого не нашёл, хотя есть параметры самой автонастройки, но не её запуск.
    Конфигуратор - не вариант, т.к. требуется периодически запускать автонастройку через панельный контроллер.

  2. #2

    По умолчанию

    Да вроде бы и из конфигуратора автонастройка не запускается. Вобще АНР позиционируется как процедура, производимая при наладке и требующая контроля персоналом.
    Для какой цели необходим запуск АНР удаленно? Часто меняются характеристики объекта управления?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Да вроде бы и из конфигуратора автонастройка не запускается. Вобще АНР позиционируется как процедура, производимая при наладке и требующая контроля персоналом.
    Для какой цели необходим запуск АНР удаленно? Часто меняются характеристики объекта управления?
    Характеристики объекта не меняются, но различны в разных диапазонах температур. Хотели сделать так, чтобы с панельного контроллера можно было бы запустить автонастройку в различных диапазонах, сохранить в нём полученные PID коэффициенты, а потом в процессе работы для разных температурных диапазонов записывать в ТРМ соответствующие коэффициенты, полученные ранее при автонастройке. Видимо, придёться запускать автонастройку вручную...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    подскажите какой ПЛК используете?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Параметры настройки ПИД регулятора определяются только параметрами объекта управления
    и вычисляются из анализа кривой разгона. Понял так, что на определенных участках кривой
    разгона хотите иметь разное качество управления, например, время выхода на уставку или
    перерегулирование и другое - то это только экспериментальным путем.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    подскажите какой ПЛК используете?
    Используем СПК110.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Параметры настройки ПИД регулятора определяются только параметрами объекта управления
    и вычисляются из анализа кривой разгона. Понял так, что на определенных участках кривой
    разгона хотите иметь разное качество управления, например, время выхода на уставку или
    перерегулирование и другое - то это только экспериментальным путем.
    Да, согласен. У нас имеется климатическая камера с компрессорами и ТЭНами. В разных температурных диапазонах работает разное количество компрессоров (например, при -70 два, а при +100 ни одного), соответственно, и параметры PID-регулятора будут разными (нужно, чтобы ТЭНы могли "перебороть" компрессоры для стабилизации температуры).

Похожие темы

  1. ТРМ212 автонастройка пид
    от naladchik_GTN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 11:53
  2. ТРМ151-01 Автонастройка ПИД
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 01:40
  3. Конфигуратор 151-01 Автонастройка ПИД
    от Dwitty в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 16:58
  4. трм 210 автонастройка!!!!
    от kolesnikov155 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 10:49
  5. Автонастройка ПИД ТРМ151
    от Alex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 13:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •