Тема: Выбор оборудования для диспетчеризации НВ, ВВ щитов и АПВ ВВ эл.Двигатееллей

  1. #1
    Пользователь Аватар для vviller
    Регистрация
    08.10.2014
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    8

    По умолчанию Выбор оборудования для диспетчеризации НВ, ВВ щитов и АПВ ВВ эл.Двигатееллей

    Я заинтересовался фирмой ОВЕН, так как наш завод старый и нуждается в современной системе контроля и управления.

  2. #2
    Пользователь Аватар для vviller
    Регистрация
    08.10.2014
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Заказал каталог пока разбираюсь. для низковольтных щитов нужно порядка 850 дискретных входов.
    для диспетчеризации высоковольтных нужно 120 входов / выходов с функцией АПВ (повторного включения) Кто давно здесь плиз помогите.

  3. #3

    По умолчанию

    Какой уровень образования Ваших КИПовцев?

  4. #4

    По умолчанию

    Присылайте описание задачи на support@owen.ru
    Чем можем - подскажем, оборудование подберем.
    При необходимости порекомендуем компанию партнера в Оренбурге.

  5. #5
    Пользователь Аватар для vviller
    Регистрация
    08.10.2014
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    У нас на заводе КИП сильный но им наша диспетчеризация, как машине 5 колесо. Я как электрик не лезу в технологию, мне нужно видеть что и когда и чем отключилось. Опять же наша вечная война между КИП и РЗ и А. Я как старший мастер имею возможность заменить старый ЛОМИКОНТ на новое оборудование.

  6. #6
    Пользователь Аватар для vviller
    Регистрация
    08.10.2014
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Кое что сам нашел. Система автоматизации и телемеханизации электрических подстанций 10/6/0.4 кВ
    Последний раз редактировалось vviller; 11.10.2014 в 22:48.

  7. #7

    По умолчанию

    нужно порядка 850 дискретных входов.
    вам ПЛК + модули расширения.

    ...и какая скорость реакции входов-выходов нужна, эта одна система или все таки несколько систем???

  8. #8
    Пользователь Аватар для vviller
    Регистрация
    08.10.2014
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    вам ПЛК + модули расширения.

    ...и какая скорость реакции входов-выходов нужна, эта одна система или все таки несколько систем???
    Спасибо за совет. Для фиксирования вкл/откл 1 мс, для АПВ и включения резерва время не критично 0,5 сек

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vviller Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет. Для фиксирования вкл/откл 1 мс
    тогда это не ОВЕН.
    Только вам действительно 1мс нужна? Напомню, что период сетевого напряжения - 20мс. И служба точного времени у вас на всем предприятии развернута? Или важна только последовательность в рамках "щитовой" чтобы выяснить, что причина, а что следствие?

  10. #10

    Exclamation

    Для фиксирования вкл/откл 1 мс
    серьезный подход к делу

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор оборудования для "Умного дома"
    от Smith2007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 00:56
  2. Выбор оборудования для процесса производства завода.
    от BSkPhoenix в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 10:28
  3. Выбор ПЛК для диспетчеризации тепловых пунктов (ЖКХ).
    от warred в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 11:39
  4. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 15:21
  5. выбор оборудования для управления дозированием
    от Alexand88 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 23:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •