плк 150 не подключается к пк
Здраствуйте! Возникла проблема с подключением ПЛК 150 к пк через RS-232, пишет: "Сommunication Error (#0): Logout Performed". Раньше подключался без проблем, а сейчас при нажатии "login" вышеуказанная ошибка вылазит через секунд 15. В чем может быть дело, подскажите пожалуйста.
-
Супер Модератор
Проверьте кабель.
Проверьте порт с кабелем (в гипертерминале)
Проверьте настройки в CoDeSys
-
Спасибо за ответ.
Решился отнести свой контроллер в КипСервис, там ребята сказали что сгорел вход интерфейса RS-232 =( , говорят, что выключил неправильно, т.е. выдернул кабель не выключив контроллер и из-за статического электричества что - то сгорело или подключил ноутбук с неработающим COM портом...
Теперь придётся программировать его по Ethernet
-
Супер Модератор
есть такая беда с компьютерами, правда обычно сом порты компьютеров не выдерживали. по этому мы и написали в рэ. подключать при выключенном питании. Db9 перед втыканием землить...
-
-
Ну вот, так никто и не ответил....
А жаль, мож я действительно что то неправильно делаю?
Ну скажите хотя бы зависит ли возможность установить связь, именно установить, от версии Кодесис и таргетов, и как если зависит их синхронизировать?
Я почему так настырно, сегодня на том же месте, тем же кабелем и компьютером, с теми же настройками подключил ПЛК100 и никаких проблемм! Все связывается и заливается. Так что неисправен порт 232 на ПЛК150?
-
Супер Модератор
Однако праздники.
ПЛК в полном порядке (судя по логу). Порт работает и готов воспринимать CoDeSys.
Попробуйте после проведения связи с гипертерминалом отключится от последнего, и соединиться CoDeSys-ом. Бывает, что COM порт не открывается на ПК.
А нужный Target установлен?
Что пишет CoDeSys, когда не находит контроллер?
-
Кодесис пишет "Сommunication Error (#0): Logout Performed". Все проверил, все плохо, в общем провод в порядке (рядом ПЛК 100 этим же проводом без проблемм), комп то же, таргет... Ну честно не проверял да и зачем если при перепрошивке программа даже МАК адресс с ПЛК получит не может, а ввод вручную через время выбрасывает в "ПЛК не отвечает". При этом последующий запуск гипертерминала снимает лог отлично...
В общем отправляю в сервис, на самом деле я уже немного привык к тому что из сервиса приборы приходят с пометкой "прибор проверен, неисправность не обнаружена" но при этом они прекрасно начинают работать на том же месте где до сервиса не работали
-
чудеса, прибору по пути в сервис становится совестно за свое поведение и он исправляется
-
Супер Модератор
Судя по логу - ПЛК в норме.
Порт ПЛК готов для обмена с CoDeSys.
И даже кабель вставлен правильный - КС1.
Попробуйте таки сначала еще раз подключится гипертерминалом, отключить его и сразу же попробовать CoDeSys ом...
Выложите что ли весь проект...