Подскажите, как ввести сдвиг характеристики в ТРМ 12 с отрицательным знаком? В инструкции на прибор не описана эта процедура.
Альберт.
Подскажите, как ввести сдвиг характеристики в ТРМ 12 с отрицательным знаком? В инструкции на прибор не описана эта процедура.
Альберт.
долго я ждал когда кто-нибудь спросит этот вопрос читая руководство на прибор, а зачем Вам отрицательное смещение если не секрет? если датчик и прибор исправны то такой необходимости возникнуть не должно... как понимаете и до Вас такой необходимости практически никому не надо было!!!
Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 03.02.2008 в 18:58.
ТРМ 12 работает с немецким преобразователем разрежения 4-20 мв., инструкции как обычно нет, показания ТРМ 12 немного опережают данные контрольного прибора, надо немного сдвинуть характеристику в минус.
Альберт.
У вас наверное нет прибора чтобы проверить, тогда поясню, а то в инструкции действиетльно не описано. Знак минус вводится в приборах (ТРМ10, ТРМ12, т.е. в тех где порязрядовое изменение значения) в левом крайнем разряде перебором значений клавишей стрелка вверх от "-" до "9". Знак ставиться только в этом разряде, поэтому если нужно ввести число маленькое из одного разряда то промежуточный разряд нужно задать нулевым (-02.0).