Страница 875 из 875 ПерваяПервая ... 375775825865873874875
Показано с 8,741 по 8,748 из 8748

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #8741
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,549

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    ТС же не писал, что он поменял пределы, если не менял, то задать надо паспортные настройки.
    Ещё раз повторю, в общем случае, указывать надо не паспортные данные(полный диапазон преобразования датчика), а диапазон преобразования НПТ!
    Для диапазона преобразования "15": "-40" и "80".
    Насколько я понимаю, он обычно не совпадает с полным диапазоном данного типа датчика(Pt100).
    И, если можно менять этот диапазон преобразования, то "паспортных данных" может быть бесконечное множество, одно это уже "настораживает"!

    Во-первых, мы не знаем менял товарищ диапазон преобразования или нет, в смысле, он также не писал, что не менял его!
    Но это к делу не относится, мы же не обсуждаем, что делал или не делал товарищ, а что надо указать в настройках аналогового входа ПР200, в смысле, если он через пять минут его изменит, нам новую тему заводить по этому вопросу?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2026 в 16:47.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #8742

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Придётся дополнить, мне кажется все неправы, в смысле, в конфигураторе(насколько понимаю) можно задать свой диапазон преобразования, например вам не нужны отрицательные значения и Вы сделали диапазон преобразования 0 - 80 градусов Цельсия, тогда этот ваш диапазон(0-80) нужно указывать в настройках аналогового входа ПР200!

    Вложение 88106

    https://owen.ru/downloads/re_dts-i_dtp-i.pdf
    О, у него голова с мозгами... Только вот это смущает:
    Произвести настройку с помощью программы «Конфигуратор НПТ»: в элементе программы
    «Настройки» нажать «Загрузить из прибора» (см. рисунок 6.2).
    Для настройки доступен параметр «Выходной сигнал при аварии» (при обрыве или
    коротком замыкании ЧЭ).
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не допускается изменять другие настройки датчика. Любые вмешательства в
    функционирование и устройство датчиков ведут к потере статуса средства измерений

  3. #8743
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,549

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    О, у него голова с мозгами... Только вот это смущает:
    Не знаю, что имеется ввиду под другими настройками, в смысле, здесь нет других настроек, только те что "Овен" предусмотрел:

    Конфигуратор_1.png

    Может имеется ввиду не лезть в калибровку, если Вы просто хотите настроить датчик:

    Конфигуратор_2.png

    Представляете, как могут откалибровать, если даже указать тип датчика и диапазон не могут!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2026 в 20:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #8744

    По умолчанию

    Здравствуйте! А возможно ли ПР225 или любую другую ПР_ку у которой на борту есть RS485, связать с ПЛК110 или СПК110 ? Нужно отправить на СПК110 пару переменных типа WORD и два дискретных сигнала.
    Последний раз редактировалось tPorte; 18.02.2026 в 08:43.

  5. #8745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! А возможно ли ПР225 или любую другую ПР_ку у которой на борту есть RS485, связать с ПЛК110 или СПК110 ? Нужно отправить на СПК110 пару переменных типа WORD и два дискретных сигнала.
    Конечно возможно, примеры есть на сайте.
    Фактически вам нужно 3 целых WORD, в один из которых Mask, надо упаковать 2 бита (можно до 16 бит упаковать в маску).
    Распаковка в СПК110 через точку, типа b0:=Mask.0; b1:=Mask.1;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2026 в 10:06.

  6. #8746

    По умолчанию МПР 51

    Прошу помощи уважаемые форумчане. Шкаф ШВХ240 не показывает влажность стоят 00. какие настройки необходимо проверить что бы убедится что конфигурация верна?

  7. #8747

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений1986 Посмотреть сообщение
    Прошу помощи уважаемые форумчане. Шкаф ШВХ240 не показывает влажность стоят 00. какие настройки необходимо проверить что бы убедится что конфигурация верна?
    напишите в техподдержку
    швх240 никому ничего не говорит
    мпр51 редкий зверь тем более прошитый прибор, чтобы знать его широкому кругу пользователей
    и он же должен подключаться к компу, его можно конфигурировать из программы своей собственной
    программа лежит на сайте овена, идите скачивайте и осваивайте прибор, никаких проблем нет, читайте документацию
    ни у кого здесь нет никаких секретных знаний, всё те же источники информации, что и у вас

    а этот раздел вообще про другое
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; Сегодня в 14:25.

  8. #8748
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,000

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений1986 Посмотреть сообщение
    Прошу помощи уважаемые форумчане. Шкаф ШВХ240 не показывает влажность стоят 00. какие настройки необходимо проверить что бы убедится что конфигурация верна?
    Проверить:
    1. соответствие типа подключаемых датчиков модификации прибора
    2. правильность подключения датчиков
    3. правильность выставления типа датчиков в настройках
    4. "мокрый" термометр точно мокрый?

Страница 875 из 875 ПерваяПервая ... 375775825865873874875

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8691
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:59
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11850
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 18:54
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •